Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Accumulo su impianto fotovoltaico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

1
voti

[11] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 gen 2016, 21:42

ligabue ha scritto:La potenza nominale è da intendersi come la minore tra quella della somma dei pannelli e quella in uscita AC dell'inverter.


Dalla CEI 0-21, definizioni.
Codice: Seleziona tutto
3.47
Potenza nominale
potenza apparente massima cui un generatore o un trasformatore possono funzionare con
continuità in condizioni specificate. Per i generatori fotovoltaici, si intende la somma della
potenza nominale dei moduli fotovoltaici, come definita dalle rispettive norme di prodotto


Edit: ATTENZIONE -> definizione NON aggiornata
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[12] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteligabue » 25 gen 2016, 10:53

Si, dovevo scrivere potenza in immissione...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
525 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 459
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[13] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 25 gen 2016, 11:31

Giovepluvio ha scritto:
ligabue ha scritto:La potenza nominale è da intendersi come la minore tra quella della somma dei pannelli e quella in uscita AC dell'inverter.


Dalla CEI 0-21, definizioni.
Codice: Seleziona tutto
3.47
Potenza nominale
potenza apparente massima cui un generatore o un trasformatore possono funzionare con
continuità in condizioni specificate. Per i generatori fotovoltaici, si intende la somma della
potenza nominale dei moduli fotovoltaici, come definita dalle rispettive norme di prodotto


Grazie Giove, hai portato la prova di quello che dicevo
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
65 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 124
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

1
voti

[14] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2016, 11:37

Scusa Foto UtenteGiovepluvio, ma non è questa la definizione aggiornata? (CEI 0-21:2014-09)

3.47 Potenza nominale
Potenza apparente massima a cui un generatore elettrico o un trasformatore possono funzionare con continuità in condizioni specificate (kVA).
Per generatori tradizionali ed eolici, come potenza nominale può essere indicata la potenza attiva del gruppo di generazione a cosφ nominale (turbina, convertitore, ecc.) (kW).
Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV.

3.47 bis Potenza ai fini dei servizi di rete
Potenza apparente massima a cui un’unità di generazione (inverter nel caso di impianti FV ed
eolici FC) può funzionare con continuità (per un tempo indefinito) a tensione e frequenza nominali
(4bis).


(4bis)
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[15] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 gen 2016, 11:50

Foto UtenteMike hai assolutamente ragione.
Ho consultato la variante 1 perché ricordavo che la modifica fosse stata inserita lì invece era nella riedizione della CEI 0-21 integrale.
In sostanza ho copiato la vecchia. Chiedo scusa.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[16] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2016, 12:53

:ok:
Figurati Foto UtenteGiovepluvio non c'è nulla da scusarsi, ero preoccupato perché essendo tu molto competente in materia, pensavo ci fosse qualche altro aggiornamento normativo di cui non ero a conoscenza. O_/
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[17] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteligabue » 25 gen 2016, 12:54

Allora avevo ragione anch'io!
Grazie Foto UtenteMike!
Comunque, non per giustificare Foto UtenteGiovepluvio ma in effetti le norme cambiano molto velocemente e spesso si crea confusione...

Confermo che Enel nella mia zona accetta la potenza in uscita dall'inverter (es: 6 kW) anzichè quella nominale (p.es. > 6kWp), almeno sulle nuove richieste di connessione, mentre per gli adeguamenti alla 243/13 hanno sempre applicato la vecchia normativa...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
525 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 459
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

1
voti

[18] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 gen 2016, 13:06

In realtà ricordavo il distinguo ma non vedendolo sulla CEI 0-21 mi era venuto il dubbio fosse stato inserito in qualche delibera. Prima di postare ho controllato la 84/12, la 243/13 e perfino l'allegato A70. Invece lo avevo sotto al naso... :roll:

Confermo che è la "potenza attiva massima" quella che fa testo per SPI esterno e per connessione mono o trifase (almeno per quanto riguarda Enel).
Il motivo per il quale la 243 è stata applicata sulla base della vecchia definizione è che all'epoca, appunto, la precisazione sulla CEI 0-21 ancora non c'era!
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[19] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 26 gen 2016, 10:18

DA me enel non accetta la cosa, ringrazio tutti per la preziosa precisazione comunque
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
65 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 124
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[20] Re: Accumulo su impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 gen 2016, 10:58

Per curiosità: in che zona operi?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea