Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

PLC, mancanza di alimentazione ed autoritenuta

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[21] Re: PLC, mancanza di alimentazione ed autoritenuta

Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 gen 2016, 22:19

Diciamo che se non rispondi alle domande preceednti già fatte, non ha alcun senso proseguire la discussione.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[22] Re: PLC, mancanza di alimentazione ed autoritenuta

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 gen 2016, 17:26

Un’ultima cosa: sai dove posso andare a vedere questioni anche generali sulla sicurezza nei PLC?
Ti devi orientare al data sheet del PLC che intendi usare; ove vi sono le sigle dei relè ritentivi e NON, e altro che non sto a elencare. Ti posto un esempio del PLC GE Fanuc serie uno.
All’istante del ritorno dell’alimentazione a un’apparecchiatura a un processo automatico, è utile poter inibire certe operazioni (ad esempio l’azionamento di un cilindro, la partenza di un motore etc.) fino a che sia verificato che il ciclo può continuare liberamente. Lo schema di programma mostrato di seguito farà in modo che certe uscite critiche non attivino le apparecchiature ad esse collegate, fino a che non sia premuto un pulsante di ripristino che permette al ciclo di continuare.




La logica sopra descritta vi da un’idea sul modo di inibire certe fasi di un ciclo. In questo esempio, quando ritorna l’alimentazione, il riferimento 374 sarà ON solo durante la prima scansione, eccitando il relè ritentivo 340. Il contatto NC del relè 340 è posto in serie ai consensi logici che abilitano le uscite 200 e 250. Quando le condizioni programmate saranno tali da comandare a ON le uscite 200 e 250, queste rimarranno diseccitate fino alla diseccitazione del relè 340. Il solo modo di diseccitare il relè 340 è di premere il pulsante di reset 100, permettendo quindi alle uscite 200 e 250 di essere eccitate.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[23] Re: PLC, mancanza di alimentazione ed autoritenuta

Messaggioda Foto Utentecencia01 » 29 gen 2016, 22:57

uso il Twido Schneider....
Avatar utente
Foto Utentecencia01
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 4 apr 2015, 16:54

0
voti

[24] Re: PLC, mancanza di alimentazione ed autoritenuta

Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 gen 2016, 23:20

Mi spaice, è un hardware che non conosco e non ti so aiutare sul come è organizzata la memoria interna tra aree a rintenzione e non. Tra l'altro è un prodotto datato ormai fuori mercato.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[25] Re: PLC, mancanza di alimentazione ed autoritenuta

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 gen 2016, 13:02

Twido Schneider

Vai in google e ti scarichi il manuale, e te lo studi.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

Precedente

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti