Quanta confusione

.
cencia01 ha scritto:1) mi sono accorto (?) che il metodo ziegler-nichols non funziona per i sistemi asintoticamente stabili (non si può portare ad oscillare un sistema asintoticamente stabile!!!!);
La tecnica è stata elaborata intorno al
1942 per cui ci sono voluti ben
74 anni perché tu scoprissi questa verità che modificherà la storia dei controlli automatici a livello mondiale.
Ma hai letto bene le condizioni di applicabilità del metodo
A quali funzioni di trasferimento si applica
In ogni caso hai detto una grandissima stupidaggine. Anche se il sistema da solo è asintoticamete stabile quando lo poni in retrazione ed aumenti guadagno può diventare instabile ....
dipende dal tipo di sistema preso in considerazione. Evidentemente il tuo sistema è sempre stabile quando retroazionato con un guadagno ma questo in generale non vale.
Prima si scrive l'equazione del sistema da controllare e poi se ne derivano le proprietà.
cencia01 ha scritto:2) non capisco quanto la frequenza delle sovraelongazioni e loro frequenza siano restrittive, e fino a che punto incidano sul controllo;
Dipende dal problema.
Facciamo un esempio di regolazione della velocità.
Supponi che la tua automobile reagisca lentamente quando premi l'acceleratore.
In pratica sei ad una velocità di 30 km/h e vuoi raggiungere i 100 km/h e vedi che il sistema reagisce in maniera estremamente lenta ... diciamo 10 s.
Allora decidi di modificare i parametri della centralina in modo da fornire "più birra".
Guarda caso nella centralina è stato implementato un PID ed inizi a "smanettare" sui parametri.
Ammesso che tu abbia abbastanza potenza per poter migliorare le prestazioni, finalmente riesci a portare la tua macchina da 30 km/h a 100 km/h in 4 s ma purtroppo hai una sovraelongazione di 20 km/h.
Questo vuol dire che premi l'acceleratore da 30 km/h , finisci a 120 km/h poi a 90 km/h poi a 105 km/h poi a 98 km/h e finalmente dopo 4s sei a 100 km/h.
Se ripeti questa manovra due o tre volte con passeggeri in auto dovrai fare i conti con l'instabilità del loro stomaco e .... lavare gli interni per molte ore!

Questo è un caso dove per evidenti motivi sarebbe auspicabile una risposta monotona priva di oscillazioni.
Anche oscillazioni di livello di liquidi o posizionamenti con superamento del punto d'arrivo potrebbero essere incompatibili con le specifiche. In altri casi invece puoi tollerare delle sovraelongazioni.
Cosa devi fare di preciso
Spiega la tua applicazione nel dettaglio e vediamo se possiamo aiutarti.
Prima di rispondere alle ultime due domande vorrei vedere uno schema e dei dati di progetto.