Domande probabilmente banali.
Devo dimensionare le sbarre di quadro BT per un impianto industriale con trasformatore da 1600kVA e Vcc% pari al 6%. Supposta la rete a monte di potenza infinita ottengo una corrente di cotrocircuito trifase sulle sbarre BT pari a 36,6kA.
Dimensionare le sbarre per Icc 40kA è sufficiente?
Eventuali sottoquadri di distribuzione derivati dal power center possono essere dimensionati per Icc inferiori o per prassi si mantiene lo stesso dimensionamento anche se i cavi fanno decadere drasticamente la Icc?
Esistono valori standard di Icc da riportare sugli schemi unifilari o occorre riportare i valori così come calcolati?
L'interruttore di arrivo in bt deve essere dimensionato sulla base della taglia del trafo o sulla base dei calcoli derivanti da studi di coordinamento con la rete a valle?
Gli interruttori delle varie partenze devono avere Icu>icc ad inizio linea o devono avere Ics>icc ad inizio linea?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Cordiali Saluti
Dimensionamenti per quadri BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
jhonny ha scritto:Dimensionare le sbarre per Icc 40kA è sufficiente?
Si, poi nella realtà valuti le taglie standard in riferimento al sistema industriale scelto.
jhonny ha scritto:Eventuali sottoquadri di distribuzione derivati dal power center possono essere dimensionati per Icc inferiori o per prassi si mantiene lo stesso dimensionamento anche se i cavi fanno decadere drasticamente la Icc?
Si calcolano e si dimensiona di conseguenza.
jhonny ha scritto:Esistono valori standard di Icc da riportare sugli schemi unifilari o occorre riportare i valori così come calcolati?
L'unico valore standard è 10 kA, nel senso che per valori inferiori si dimensiona in ogni caso per quel valore.
jhonny ha scritto:L'interruttore di arrivo in bt deve essere dimensionato sulla base della taglia del trafo o sulla base dei calcoli derivanti da studi di coordinamento con la rete a valle?
Dipende, se il secondario è già protetto a monte dalla MT puoi anche evitarlo.
jhonny ha scritto:Gli interruttori delle varie partenze devono avere Icu>icc ad inizio linea o devono avere Ics>icc ad inizio linea?
La scelta è demandata al progettista e in funzione delle prestazioni richieste all'impianto elettrico, stabilisce se scegliere gli interruttori di protezione in funzione di Icu o Ics.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ti ringrazio per la pronta risposta.
Cit MIKE "...Dipende, se il secondario è già protetto a monte dalla MT puoi anche evitarlo..."
E' stato previsto un interruttore da 2500A (NW25H1 Schneider) dimensionato sulla potenza del trafo. Tale interruttore è probabilmente sovradimensionato in quanto la corrente realmente assorbita è inferiore e la selettività sarebbe garantita presumibilmente anche da un 1600A. In tal caso come si procede?
In aggiunta chiedo se è una situazione normale avere partenze da 4A sulla sbarra normale a valle degli interruttori di arrivo BT (NW25H1 da 2500A). Mi sembra una situazione anomala avere nello stesso quadro interruttori aperti da 2500A e interruttori modulari da 4A (probabilmente IC60L).
Grazie mille
Cit MIKE "...Dipende, se il secondario è già protetto a monte dalla MT puoi anche evitarlo..."
E' stato previsto un interruttore da 2500A (NW25H1 Schneider) dimensionato sulla potenza del trafo. Tale interruttore è probabilmente sovradimensionato in quanto la corrente realmente assorbita è inferiore e la selettività sarebbe garantita presumibilmente anche da un 1600A. In tal caso come si procede?
In aggiunta chiedo se è una situazione normale avere partenze da 4A sulla sbarra normale a valle degli interruttori di arrivo BT (NW25H1 da 2500A). Mi sembra una situazione anomala avere nello stesso quadro interruttori aperti da 2500A e interruttori modulari da 4A (probabilmente IC60L).
Grazie mille
2
voti
1
voti
jhonny ha scritto:E' stato previsto un interruttore da 2500A (NW25H1 Schneider) dimensionato sulla potenza del trafo. Tale interruttore è probabilmente sovradimensionato in quanto la corrente realmente assorbita è inferiore e la selettività sarebbe garantita presumibilmente anche da un 1600A. In tal caso come si procede?
Dipende... scelte progettuali, dalla possibilità futura di cambiare con un trasformatore di taglia più elevata senza modificare la struttura del quadro, coordinamento per filiazione...
jhonny ha scritto:In aggiunta chiedo se è una situazione normale avere partenze da 4A sulla sbarra normale a valle degli interruttori di arrivo BT (NW25H1 da 2500A). Mi sembra una situazione anomala avere nello stesso quadro interruttori aperti da 2500A e interruttori modulari da 4A (probabilmente IC60L).
Non è anomala, anche quella è una scelta progettuale, se il modulare ha il p.d.i. necessario (credo di sì, non ricordo a memoria, ma la serie L arriva a 50 kA) non ci sono problemi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)