[1] Cavo in esterni

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 2 feb 2016, 17:08

Buonasera a tutti.
Il cavo fg7or o il fror, posso stare in posa in esterno (all'acqua) appoggiati per terra, per una posa fissa, all'interno di una guaina in gomma?grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Cavo in esterni

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 feb 2016, 17:14

Condizioni di impiego cavo FG7OR

Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno.
Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera,
in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)


Condizioni di impiego cavo FROR

Adatto per collegamenti ad apparecchiature mobili o per posa
fissa in luoghi con pericolo di incendio.
Per impiego all’interno in locali secchi o bagnati, all’esterno per
uso intermittente o temporaneo.Non ammessa la posa interrata
anche se protetta.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[3] Re: Cavo in esterni

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 2 feb 2016, 18:11

grazie mille
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28