Messaggioda Foto Utentetecfil » 7 feb 2016, 17:51

Ciao a tutti!

Vorrei chiedervi un chiarimento su questo esercizio:
"il carico Z è collegato ad un generatore sinusoidale di tensione V_{IN} avente ampiezza efficace 50V, attraverso un trasformatore ideale con rapporto spire 2:1, ed assorbe una potenza apparente pari ad 1KVA. Quanto vale l'ampiezza efficace della tensione sul carico?



So che la tensione V_1 vale 50V, quindi ricavo che V_2 vale 100V, allora l'ampiezza efficace della tensione sarà:
V_{eff}= \sqrt {2} V = \sqrt {2} \times 100 = 141.42V

E' corretto secondo voi?

Grazie
Ciao :-)
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Avatar utente
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 440
Iscritto il: 2 lug 2013, 21:41

0
voti

[2] Re: [Esercizio] Tensione carico trasformatore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 feb 2016, 17:56

Direi di no. Intanto il rapporto spire è a scendere, non a salire, quindi per la tensione?
Seconda cosa, la tensione al primario di 50 V ha ampiezza efficace, e ti si chiede la tensione efficace al secondario. Quindi?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: [Esercizio] Tensione carico trasformatore

Messaggioda Foto Utentetecfil » 7 feb 2016, 18:39

Ciao!

Il rapporto spire sul circuito è 1:2, quindi io avrei messo, seguendo il libro:
\frac{V_2}{V_1}=\frac{N_2}{N_1}=n

Dato che n>1 allora la tensione aumenta dal primario al secondario, allora V_2=V_1n=50 \times 2=100V

Grazie
Ciao!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Avatar utente
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 440
Iscritto il: 2 lug 2013, 21:41

1
voti

[4] Re: [Esercizio] Tensione carico trasformatore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 feb 2016, 18:41

Avevo letto 2:1.
Va bene così.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: [Esercizio] Tensione carico trasformatore

Messaggioda Foto Utentetecfil » 7 feb 2016, 19:00

Ciao!

Perfetto grazie. Ultima domanda. Ho questo esercizio in cui mi viene chiesto di scrivere un sistema di equazioni che mi consenta di calcolare i fasori di corrente I_1 e I_2.

Il circuito è il seguente:


Vanno bene le seguenti equazioni:
1) -12+(-j4+j5)I_1+j3I_2=0
2) j6I_2 -j3I_1+12I_2=0

Grazie mille
Ciaoo! :D
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Avatar utente
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 440
Iscritto il: 2 lug 2013, 21:41


Torna a Elettrotecnica generale