[1] Protezione inverter

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 feb 2016, 12:54

Buongiorno a tutti.
Devo realizzare un quadro elettrico, per l'alimentazione di motori da 0.75 kW con inverter. Volevo capire quali sono gli interruttori magnetotermici più adatti. I curva D?
E per quanto riguarda i differenziali, siccome ce ne sono molti di inverter e la tensione della ditta è molto "disturbata" che tipo di differenziale devo mettere ? quello immunizzato ed in classe A?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[2] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 10 feb 2016, 13:01

Esistono differenziali appositamente studiati per gli inverter (tipo U).
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 feb 2016, 13:03

ma li producono i classici Bticino, schneider, ecc...?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 feb 2016, 13:03

e soprattutto che cosa devono avere di particolare per proteggere gli inverter?
grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[5] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 10 feb 2016, 14:30

La Eaton sì (ex Moeller).

Il differenziale di tipo U è caratterizzato da una curva di sgancio Idn / frequenza molto "stretta". A 50 Hz il differenziale funziona regolarmente intervenendo con correnti di guasto pari alla Idn (o meglio per valori > 50% Idn). Le correnti scaricate dai filtri dell'inverter però non sono a 50 Hz, bensì con frequenze comprese normalmente fra 100 e 300 Hz. Un differenziale standard di fronte a tali correnti sgancia per valori solo leggermente superiori alla Idn nominale.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[6] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 feb 2016, 14:37

Ma non sono i classici "differenziali immunizzati"? che fa la schneider ecc...?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[7] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 10 feb 2016, 14:42

Sicuramente la Schneider li ha; controlla nelle loro schede tecniche se questi possono essere utilizzati con inverter.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[8] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 feb 2016, 14:55

E per quanto riguarda la curva del magnetotermico?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[9] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 10 feb 2016, 14:57

Io seguirei le indicazioni del costruttore dell'inverter; nel manuale deve essere indicata la tipologia di protezione da utilizzare.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[10] Re: Protezione inverter

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 feb 2016, 15:18

Si, ma non ho i manuali.
Volevo sapere in genere che cosa si utilizza senza andare troppo per il sottile visto che sono motori piccoli, e se possono andar bene i curva D.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28