Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Caduta di tensione nulla

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 10 feb 2016, 19:48

Buongiorno a tutti ho il seguente problema
Carico monofase:
230 V,
50Hz,
alimentato da una linea in alluminio avente RL = 0.78 ohm,
sezione fili 2.513 mmq,
distanza tra i fili 2,33 cm,
PL % = 5%
P carico = 1085 W
Lunghezza linea 70 m
XL chilometrica 0,22 ohm/km
Cosfi originale 0,8
Trovare per quale valore do cosfi la cdt si annulla?
Ce qualcuno che mi puó aiutare per piacere :?:
Avatar utente
Foto UtenteMoren0
10 1 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 set 2015, 19:07

0
voti

[2] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 feb 2016, 20:03

Io la sapevo/facevo più semplice: corrente nulla = nessuna caduta di tensione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 10 feb 2016, 20:13

Foto Utenteattilio davvero spiritoso :mrgreen: =D>

Il risultato é 0.197 anticipo ma non so il perché ?%
Avatar utente
Foto UtenteMoren0
10 1 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 set 2015, 19:07

4
voti

[4] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 feb 2016, 20:30

Io cercherei una formula (spero almeno ce ne sia qualcuna) per la caduta di tensione, dove compaia qualcosa che ha a che fare con il fattore di potenza; porrei quindi pari a zero il valore della caduta e risolverei l'equazione che ne deriva, sperando ovviamente che in essa l'unica incognita sia qualche grandezza che ha a che fare con il fattore di potenza.
Hai un sacco di dati, tra cui 2{,}513 \, \text{mm}^2 di sezione (precisa al millesimo di millimetro quadro, cosa indispensabile), i 2{,}33 \,  \text{cm} di distanza tra i conduttori, la percentuale di perdita della linea, i 1085 \, \text{W} del carico, e perfino il \cos \varphi originale. Penso che non dovrebbero mancartene. :ok:
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[5] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 feb 2016, 21:52

Moren0 ha scritto:Il risultato é 0.197 anticipo ma non so il perché ?%

Ti faccio notare che verificarlo non è difficile, alla fine è una maglia.
Adesso se vuoi puoi dirmi che se il problema non mi interessa facevo meglio a non intervenire, tanto è ancora mercoledì delle Ceneri.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5421
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[6] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 10 feb 2016, 21:58

Grazie miple per il consiglio Foto Utenteadmin , ho usato la formula della cdt industriale ho espresso la corrente in funzione del cosfi e poi ho risolto l equazione ricavando tanfi e di conseguenza il cosfi esatto. Che stupido a non accorgermi della semplicità grazie ancora :-x =D> #-o :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteMoren0
10 1 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 set 2015, 19:07

0
voti

[7] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 12 feb 2016, 22:00

Ritorno a rompere con un altro quesito:
Cosfi per avere cdt massima?
Sempre con gli stessi parametri di prima
Non sono stati posti limiti del 3% o 4%
Avatar utente
Foto UtenteMoren0
10 1 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 set 2015, 19:07

1
voti

[8] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 feb 2016, 22:44

E' una funzione di \varphi. La derivi rispetto a \varphi e poni la derivata uguale a zero.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[9] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 13 feb 2016, 17:55

Grazie ancora del consiglio Foto Utenteadmin ma purtroppo non possiedo lo strumento matematico derivata :( , conosco solo i limiti per ora (4^ superiore sai come è) ...
Avatar utente
Foto UtenteMoren0
10 1 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 set 2015, 19:07

1
voti

[10] Re: Caduta di tensione nulla

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 feb 2016, 18:02

Allora fa un grafico in funzione di \varphi e verifica graficamente dove si torva il massimo.
Puoi usare un foglio elettronico come Excel
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

Prossimo

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti