[61] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 feb 2016, 0:57

MassimoB ha scritto:Ps.
Foto Utenteboiler la mia non è una critica ma un semplice appunto tecnico che esula dal dire che quanto detto da te sia errato


Nessun problema ;-)
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5602
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[62] Re: Miusra temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto Utentespivo » 23 feb 2016, 9:40

Ciao a tutti, finalmente ho reperito gli amplificatori rail to rail,
Ora volevo provare a fare questo circuito:
Candy ha scritto:

Uscita lineare proporzionale alla temperatura, tra circa 3 V e 4.5 V

Ma ho ancora un dubbio: il BC547 da datasheet mi sembra un NPN, invece da disegno mi sembra un PNP.
Potete darmi qualche chiarimento, grazie Ivo
Avatar utente
Foto Utentespivo
375 1 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 197
Iscritto il: 19 dic 2012, 21:29

0
voti

[63] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2016, 9:47

Devi usare un qualunque pnp piccolino, ad esempio BC557, ma un pnp qualunque va bene.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[64] Re: Miusra temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 feb 2016, 10:34

spivo ha scritto:Ma ho ancora un dubbio: il BC547 da datasheet mi sembra un NPN, invece da disegno mi sembra un PNP.
Potete darmi qualche chiarimento, grazie Ivo

Infatti è un NPN, non va bene per questa configurazione, ci vuole un PNP.

saluti
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[65] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 feb 2016, 11:51

Hanno anche cambiato la polarità ai transistor adesso? Mi viene in mente BC807, anche questo PNP, ma non mi spiego perché abbiano invertito il 547. Mah!
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[66] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto Utentespivo » 23 feb 2016, 23:03

Ciao a tutti, in casa avevo dei bc327, così sono riuscito a completare il circuito.
Ora con mcp3008 ho una lettura di circa 700 (in decimali) (sulla scala a 10bit da 0 a 1023) a 22°C come faccio a calcolare la temperatura?
Ciao Ivo
Avatar utente
Foto Utentespivo
375 1 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 197
Iscritto il: 19 dic 2012, 21:29

1
voti

[67] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2016, 23:33

Data una temperatura T e una lettura N (ad esempio 22°C e 700) calcoli la costante A che poi sara` usata nei conti successivi.

A=\frac{N}{T\times 0.00385+1} Nell'esempio di sopra viene A=645.3

Poi data una qualunque lettura N, per convertirla in temperatura T fai

T=\frac{N-A}{A\times 0.00385}

Il prodotto di A x 0.00385 e` una costante, quindi nell'esempio di prima per passare dalla lettura di N alla temperatura T fai

T=\frac{N-645}{2.485} Quindi ad esempio se leggi 787 la temperatura vale 57 gradi, mentre se la lettura e` 598 la temperatura e` di -19°C.

Ogni conteggio corrisponde a circa 0.4 gradi Celsius.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[68] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 feb 2016, 23:40

Scusa, ma non hai almeno un multimetro per fare delle tarature grossolane?
E poi uno strumento di riferimento per fare controlli minimalistici?

Diversamente, tanto vale bloccare il trimmer nella posizione in cui si trova e prendere il valore letto ad una temperatura nota, come offset di azzeramento.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[69] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 feb 2016, 0:17

In merito a questo topic penso di dovere delle scuse soprattutto ad OP.
Non sto a spiegare le ragioni di quello schema tanto sbagliato che solo grazie alla sua tenacia ha portato a qualcosa di buono. Sarebbero ragioni valide solo ai miei occhi. Mi castigo da solo e pace.

Ho fatto, sto facendo, (ma ne dimentichero` le conslusioni), un esame di coscienza per aver partorito una simile mostruosita`.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[70] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 feb 2016, 0:24

Per verificare la corretta taratura del circuito e del programma, potresti sostituire la PT1000 con due resistori:
uno da 1000 ohm, devi leggere 0 C°.
uno da 1380 ohm, devi leggere 100 C°.

Oppure mettere un termometro di riferimento accanto alla PT1000.
O_/