6367 » 13 feb 2016, 23:38
fabiosge ha scritto:mi riferivo ai precedenti post di questa conversazione, dove si parlava di un possibile guasto a terra nello stadio dc, come fonte di una corrente di guasto con componente continua nell'alimentazione dell'inverter, e che richiederebbe l'utilizzo di un differenziale di tipo B. Cosa che io invece ritengo (in linea di massima) non necessaria.
grazie
Sai, è tutta questione di analisi del rischio e di assunzione di responsabilità (di chi è la colpa se....).
Purtroppo le norme sono ambigue. I differenziali di tipo B li fanno in pochi, gli altri costruttori (che per lo più li rivendono rimarchiati) non li spingono. I costruttori degli apparecchi utilizzatori dovrebbero dare indicazioni esplicite sul differenziale da usare ma spesso latitano.
Il risultato finale è che i volumi restano bassi e i prezzi alti.