Buongiorno a tutti, un mio amico mi ha chiesto un parere sul suo impianto elettrico appena terminato da un elettricista che gli ha rilasciato regolare certificazione, il dubbio riguarda il fatto che il contatore Enel che si trova nella parete esterna della villetta, dista più di 3m dal centralino che si trova nello sgabuzzino della casa, il dubbio é che non gli é stato installato nessun interruttore a protezione di questo montante, e l'elettricità dice che ha usato un cavo da 2x6mm a doppio isolamento FG7 dentro un corrugato da 25mm dedicato solo a quello e quindi non serve una protezione ulteriore...
È una risposta sensata?
Grazie mille
Protezione montante
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
lcc78 ha scritto:È una risposta sensata?
La norma CEI 0-21, obbligatoria in quanto citata esplicitamente in una legge, prescrive:
7.4.6.1 Protezione del cavo di collegamento
Conformemente alla definizione di cavo di collegamento, la protezione di tale cavo contro le
sovracorrenti è di responsabilità dell’Utente, mentre la protezione contro le sovracorrenti
dell’impianto di rete a monte del punto di connessione, incluso il contatore, è di responsabilità
del Distributore.
Salvo cavi di collegamento posati nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, la
protezione contro sovraccarico può essere svolta dai dispositivi posti a valle del medesimo
cavo (DG, ovvero DGL, in numero non superiore a tre)
(25)
.
La protezione contro il cortocircuito del cavo di collegamento può essere omessa se sono
verificate contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1 della Norma CEI 64-8; in
particolare, il cavo di collegamento:
deve avere una lunghezza non superiore a 3 m;
deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito;
non deve essere posto in vicinanza di materiale combustibile né in impianti situati in
luoghi a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.
Poi però continua:
In alternativa a questa soluzione, le caratteristiche del cavo devono essere coordinate con
quelle dell’interruttore automatico del contatore (qualora tale dispositivo sia presente)(26),
secondo quanto previsto dall’art. 434.3.2 della Norma CEI 64-8.
La nota (26), specifica:
(26) Si ricorda che i requisiti della sezione 434.3.2 della Norma CEI 64-8 potrebbero non essere soddisfatti in presenza dei gruppi di misura di tipo elettronico e che il Distributore può adeguare i propri gruppi di misura in conseguenza di innovazioni tecnologiche e normative. In particolare, previa comunicazione, il Distributore potrebbe sostituire l’interruttore automatico in un contatore esistente con altro dispositivo atto alla limitazione di potenza prelevata.
Concludendo, se il gruppo di misura ha in dotazione un interruttore magnetotermico non sarebbe necessario l'interruttore di protezione immediatamente a valle se coordinato con il cavo previsto. I nuovi gruppi di misura elettronici non sempre hanno un dispositivo magnetotermico ma un semplice sezionatore, in tal caso l'interruttore MT a valle è necessario/obbligatorio.
In ogni caso, con il rilascio della Dichiarazione di Conformità DM 37/08, l'installatore si è assunto la piena e personale responsabilità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie 1000 mike della risposta molto dettagliata, ho fatto verificare al mio amico, il contatore ha magnetotermico, quindi può andare bene non aver messo niente.
0
voti
lcc78 ha scritto:Grazie 1000 mike della risposta molto dettagliata, ho fatto verificare al mio amico, il contatore ha magnetotermico, quindi può andare bene non aver messo niente.
Sempre che sul centralino ci sia un interruttore generale magnetotermico
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si si assolutamente un c40 4,5ka e a seguire quasi tutti magnetotermici differenziali per le varie zone (fm, luce, etc etc)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)