[11] Re: Labview DAQ Scale

Messaggioda Foto Utentetecfil » 11 feb 2016, 23:05

Perfetto grazie mille :ok: :ok:

Martedì proverò e poi ti farò sapere :D

Grazie
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Avatar utente
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 440
Iscritto il: 2 lug 2013, 21:41

0
voti

[12] Re: Labview DAQ Scale

Messaggioda Foto Utentetecfil » 16 feb 2016, 11:07

Ciao!

Ho fatto delle prove e secondo me la funzione è corretta!
y=12.5x-12.5

Ho provato ad acquisire la misura direttamente in volt senza fare la conversione. Il risultato è il seguente:

Flusso riportato dalla valvola: 0,4 l/min -> Tensione in ingresso: 1V
Flusso riportato dalla valvola: : 3,5 l/min -> Tensione in ingresso: 1,3V
Flusso riportato dalla valvola: : 10,2 l/min -> Tensione in ingresso: 1,8V
Flusso riportato dalla valvola: 17 l/min -> Tensione in ingresso: 2,35V

Provando ad inserire i dati nella mia funzione di conversione ottengo: Valore 3,5 l/min e tensione 1,3V
y=12,5 \times 1,3 -12.5= 3,75 l/min

Provando con la 17 l/min e tensione 2,35V ottengo:
y=12,5 \times 2,35 -12.5= 16,87 l/min

Quindi direi che ci siamo. anche perché quando ho un flusso sulla valvola di 1l/min ho come tensione 1.08V in ingresso e quindi mi ritorna nuovamente 1l/min anche in labview!

Probabilmente chi aveva scritto la funzione prima di me ha pensato di iniziare l'acquisizione solamente da 5 l/min però si è dimenticato di aggiungere questo offset, quindi in labview otteneva valori aumentati tutti di 5l/min! Per questo la sua funzione non rappresenta i valori letti sul trasduttore di portata!

Grazie mille :ok: :ok: