tecfil » 16 feb 2016, 11:07
Ciao!
Ho fatto delle prove e secondo me la funzione è corretta!

Ho provato ad acquisire la misura direttamente in volt senza fare la conversione. Il risultato è il seguente:
Flusso riportato dalla valvola: 0,4 l/min -> Tensione in ingresso: 1V
Flusso riportato dalla valvola: : 3,5 l/min -> Tensione in ingresso: 1,3V
Flusso riportato dalla valvola: : 10,2 l/min -> Tensione in ingresso: 1,8V
Flusso riportato dalla valvola: 17 l/min -> Tensione in ingresso: 2,35V
Provando ad inserire i dati nella mia funzione di conversione ottengo: Valore 3,5 l/min e tensione 1,3V

Provando con la 17 l/min e tensione 2,35V ottengo:

Quindi direi che ci siamo. anche perché quando ho un flusso sulla valvola di 1l/min ho come tensione 1.08V in ingresso e quindi mi ritorna nuovamente 1l/min anche in labview!
Probabilmente chi aveva scritto la funzione prima di me ha pensato di iniziare l'acquisizione solamente da 5 l/min però si è dimenticato di aggiungere questo offset, quindi in labview otteneva valori aumentati tutti di 5l/min! Per questo la sua funzione non rappresenta i valori letti sul trasduttore di portata!
Grazie mille