[1] inserimento 'manuale' gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utentehawk70 » 19 feb 2016, 20:37

Salve a tutti,

una utenza artigianale con potenza contrattuale da 10 kW trifase è protetta con un MT da 40A/10kA subito a valle del contatore. Segue un montante di 25 metri che porta al quadro generale dove come dispositivo generale è presente un sezionatore quadripolare da 63A (i vari circuiti derivati sono protetti da MTD).
Il titolare vuole che sia possibile alimentare l'impianto mediante un gruppo elettrogeno (che possiede) da 24 kVA. La commutazione non deve essere automatica.
Ho pensato di inserire a monte del sezionatore un commutatore che consenta di deviare l'alimentazione dell'impianto, in caso di mancanza di energia elettrica da parte del fornitore, verso una spina da 63A (taglia della presa presente sul gruppo) da collegare al gruppo elettrogeno. Questa soluzione è fattibile?
In questa ipotesi a protezione dell'intero circuito avrei il dispositivo a bordo del gruppo elettrogeno e il sezionatore. Sarebbe più opportuno sostituire il sezionatore con un MT opportuno?
Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentehawk70
0 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 18 mar 2011, 15:06

0
voti

[2] Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 feb 2016, 20:56

cosa c'è dopo il sezionatore? è tutto protetto con interruttori?
l'interruttore a bordo del gruppo elettrogeno di che taglia è?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utentehawk70 » 19 feb 2016, 21:04

Tutti i circuiti a valle del sezionatore sono protetti con MTD.
La taglia dell'interruttore a bordo del gruppo sinceramente non la conosco al momento.
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentehawk70
0 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 18 mar 2011, 15:06

0
voti

[4] Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utentehawk70 » 20 feb 2016, 18:12

Sono riuscito ad avere i dati di targa del dispositivo a bordo del gruppo elettrogeno. E' un MT da 40A/6kA.
Il mio dubbio è il seguente: se un domani alla spina che inserisco adesso per l'allaccio di questo gruppo elettrogeno viene collegato un altro gruppo con caratteristiche diverse (con diverso dispositivo di protezione o magari senza dispositivo di protezione a bordo), non sarebbe opportuno avere un tale dispositivo già presente nel quadro elettrico in luogo del sezionatore ora presente?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentehawk70
0 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 18 mar 2011, 15:06

0
voti

[5] Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utenteguzz » 20 feb 2016, 18:20

bè, mettere un interruttore in più in genere male non fa...
puoi sostituire il sezionatore con un magnetotermico da 63 A

però un gruppo elettrogeno senza interruttore a bordo o senza un quadro di protezione della linea che da esso va al QE generale sarebbe comunque inopportuno, dato che si avrebbe una linea non protetta.

ripensandoci, già l'avere la linea dal contatore al QE non protetta dalle dispersioni a terra non è cosa buona, andrebbe messo un interruttore differenziale adeguato...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[6] Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utentehawk70 » 20 feb 2016, 18:38

Grazie per la risposta.
La linea tra contatore e quadro generale è in tubo protettivo a parete, e in questo è presente il solo montante di alimentazione. Per questo avevo pensato di non inserire un MTD a monte, ma solo un MT.
Avatar utente
Foto Utentehawk70
0 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 18 mar 2011, 15:06

0
voti

[7] Re: inserimento 'manuale' gruppo di continuità

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 feb 2016, 2:54

hawk70 ha scritto: Questa soluzione è fattibile?

Si

hawk70 ha scritto:
Sarebbe più opportuno sostituire il sezionatore con un MT opportuno?


No, non serve.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti