Salve a tutti,
una utenza artigianale con potenza contrattuale da 10 kW trifase è protetta con un MT da 40A/10kA subito a valle del contatore. Segue un montante di 25 metri che porta al quadro generale dove come dispositivo generale è presente un sezionatore quadripolare da 63A (i vari circuiti derivati sono protetti da MTD).
Il titolare vuole che sia possibile alimentare l'impianto mediante un gruppo elettrogeno (che possiede) da 24 kVA. La commutazione non deve essere automatica.
Ho pensato di inserire a monte del sezionatore un commutatore che consenta di deviare l'alimentazione dell'impianto, in caso di mancanza di energia elettrica da parte del fornitore, verso una spina da 63A (taglia della presa presente sul gruppo) da collegare al gruppo elettrogeno. Questa soluzione è fattibile?
In questa ipotesi a protezione dell'intero circuito avrei il dispositivo a bordo del gruppo elettrogeno e il sezionatore. Sarebbe più opportuno sostituire il sezionatore con un MT opportuno?
Grazie a tutti.
inserimento 'manuale' gruppo di continuità
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
cosa c'è dopo il sezionatore? è tutto protetto con interruttori?
l'interruttore a bordo del gruppo elettrogeno di che taglia è?
l'interruttore a bordo del gruppo elettrogeno di che taglia è?
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Tutti i circuiti a valle del sezionatore sono protetti con MTD.
La taglia dell'interruttore a bordo del gruppo sinceramente non la conosco al momento.
Grazie.
La taglia dell'interruttore a bordo del gruppo sinceramente non la conosco al momento.
Grazie.
0
voti
Sono riuscito ad avere i dati di targa del dispositivo a bordo del gruppo elettrogeno. E' un MT da 40A/6kA.
Il mio dubbio è il seguente: se un domani alla spina che inserisco adesso per l'allaccio di questo gruppo elettrogeno viene collegato un altro gruppo con caratteristiche diverse (con diverso dispositivo di protezione o magari senza dispositivo di protezione a bordo), non sarebbe opportuno avere un tale dispositivo già presente nel quadro elettrico in luogo del sezionatore ora presente?
Grazie.
Il mio dubbio è il seguente: se un domani alla spina che inserisco adesso per l'allaccio di questo gruppo elettrogeno viene collegato un altro gruppo con caratteristiche diverse (con diverso dispositivo di protezione o magari senza dispositivo di protezione a bordo), non sarebbe opportuno avere un tale dispositivo già presente nel quadro elettrico in luogo del sezionatore ora presente?
Grazie.
0
voti
bè, mettere un interruttore in più in genere male non fa...
puoi sostituire il sezionatore con un magnetotermico da 63 A
però un gruppo elettrogeno senza interruttore a bordo o senza un quadro di protezione della linea che da esso va al QE generale sarebbe comunque inopportuno, dato che si avrebbe una linea non protetta.
ripensandoci, già l'avere la linea dal contatore al QE non protetta dalle dispersioni a terra non è cosa buona, andrebbe messo un interruttore differenziale adeguato...
puoi sostituire il sezionatore con un magnetotermico da 63 A
però un gruppo elettrogeno senza interruttore a bordo o senza un quadro di protezione della linea che da esso va al QE generale sarebbe comunque inopportuno, dato che si avrebbe una linea non protetta.
ripensandoci, già l'avere la linea dal contatore al QE non protetta dalle dispersioni a terra non è cosa buona, andrebbe messo un interruttore differenziale adeguato...
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Grazie per la risposta.
La linea tra contatore e quadro generale è in tubo protettivo a parete, e in questo è presente il solo montante di alimentazione. Per questo avevo pensato di non inserire un MTD a monte, ma solo un MT.
La linea tra contatore e quadro generale è in tubo protettivo a parete, e in questo è presente il solo montante di alimentazione. Per questo avevo pensato di non inserire un MTD a monte, ma solo un MT.
0
voti
hawk70 ha scritto: Questa soluzione è fattibile?
Si
hawk70 ha scritto:
Sarebbe più opportuno sostituire il sezionatore con un MT opportuno?
No, non serve.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)