Siamo passati dai radiatori tardizionali a radiante a soffitto + pdc + deumidificatori + vmc per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo + nuovi infissi pvc.
Arrivati al dimensionamento del contatore sorgono molti dubbi e ognuno ci da un parere diverso sull'argomento.
Attualmente abbiamo un contatore monofase 3 kW.
Nella casa ritrutturata ci saranno invece assorbimenti per molto di più (gia solo la pdc assorbe di spunto 3 kW) con una cabina doccia hammam che è l'apparecchio che assorbe da sola 5,5 kW di spunto.
La domanda è: considerato che c'è questa cabina che assorbe di spunto 5,5 kW volendo passare a contatore trifase, è necessario che ogni singola fase sia più di 5,5, quindi 6x3=18 kW o si può opzionare un taglio più economico come il 15 suddividendo le 3 fasi in maniera non proprio perfettamente uguale (una da 5,5 e il rimanente fratto due?).
Scusate se sono stato poco chiaro ma sono veramente confuso sull'argomento oltre a non essere del settore
Grazie a tutti