[1] Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 feb 2016, 10:38

Buongiorno a tutti,
Ho una domanda banale, ma che mi mette un pochino in difficoltà.
Ho un sistema di 4 resistenze da 4kW alimentate a 230V, ma collegate ad un sistema trifase 400V (3 FASI + NEUTRO), quindi ognuna di esse è collegata ad una fase, chiaramente una fase ne avrà 2 collegate.
Il dubbio sta nel calcolo della corrente; Essendo alimentate a 230V, ma collegate a sistema trifase ho pensato di utilizzare la formula I=P/(rad3*230).
E' corretta?
Ringrazio in anticipo chiunque risponderà, eliminandomi così ogni dubbio.

Grazie.
Mirko
Ultima modifica di Foto UtenteDarioDT il 29 feb 2016, 11:23, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

0
voti

[2] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 29 feb 2016, 10:42

Puoi fare lo schema in fidocad?
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[3] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 feb 2016, 11:00

Allego due immagini che fanno vedere i collegamenti.
Allegati
RESISTENZE 2.JPG
RESISTENZE 1.JPG
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

0
voti

[4] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto Utentekyexim » 29 feb 2016, 11:01

mirkino91 ha scritto:Essendo alimentate a 230V, ma collegate a sistema trifase ho pensato di utilizzare la formula I=P/(rad3*230).
E' corretta?


I=P/230 per le due fasi alle quali viene attaccata una sola resistenza. Per la terza fase la corrente sarà doppia (in carichi puramente resistivi si somma semplicemente), Anche nel neutro (obbligatorio altrimenti si avrà sbilanciamneto) la corrente sarà data da P/230 dove P è la potenza di una singola resistenza.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 29 feb 2016, 11:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata parte inutile della citazione integrale. Usare "Cita" con criterio
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[5] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto Utentekyexim » 29 feb 2016, 11:05

Cosa è attaccato alla terza fase? Non mi sembra un carico resistivo, in questo caso come non detto quanto sopra.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[6] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 29 feb 2016, 11:17

La formula che hai utilizzato non è corretta.
La corrente assorbita da ogni resistenza è semplicemente 4000/230=17,3A.
Due resistenze sono collegate alla fase L1 che sarà la più carica con assorbimento 17,3x2A=34,6A
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[7] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 feb 2016, 11:39

kyexim ha scritto:Cosa è attaccato alla terza fase? Non mi sembra un carico resistivo, in questo caso come non detto quanto sopra.


Si hai ragione, ma le resistenze sono disposte su due pagine nelle quali si vedono le fasi a cui sono state collegate.
In merito alla mia domanda non centra nulla lo strumento PV120
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

0
voti

[8] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 feb 2016, 11:39

DarioDT ha scritto:La formula che hai utilizzato non è corretta.
...


Ok, perfetto ti ringrazio :ok:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 29 feb 2016, 11:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata parte inutile della citazione integrale. Usare "Cita" con criterio
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

0
voti

[9] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 feb 2016, 11:43

Quello che pensavo io è che essendo collegate ad un sistema trifase ed essendo della stessa potenza si annullasse quasi del tutto la corrente circolante sul neutro.
Il mio sezionatore è trifase, ammettiamo che io abbia solo 3 resistenze preleverei 4kW per fase perciò la corrente viene suddivisa sulle 3 fasi.
Per calcolare ciò serve la radice di 3.
Quindi o I=P/230*3, oppure I=P/230*rad3
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

1
voti

[10] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 29 feb 2016, 12:00

mirkino91 ha scritto:Il mio sezionatore è trifase, ammettiamo che io abbia solo 3 resistenze preleverei 4kW per fase perciò la corrente viene suddivisa sulle 3 fasi.
Per calcolare ciò serve la radice di 3.
Quindi o I=P/230*3, oppure I=P/230*rad3

Il carico è equilibrato e dunque I=P/230*3, ma la potenza da considerare è quella complessiva, ovvero P=3x4000W=12000W.
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari