[1] Strutture metalliche e masse

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 mar 2016, 16:23

Da una verifica ho scoperto che:

1) dei tavoli con gambe metalliche sono stati messi a terra solo per il fatto di avere un monitor di PC al loro interno. Ponendo il caso che lo chassis metallico del monitor fosse a contatto delle gambe metalliche io queste non le considererei delle masse:
"Una parte conduttrice che può andare in tensione durante un guasto d’isolamento solo perché è a contatto con una massa, non è da considerare una massa."
2) una parete divisoria vetrata con telaio e montanti metallici è stata messa a terra pur non avendo alcun componente elettrico di cl.I installato su di esso. A me pare una emerita cavolata!!!!

Come in uso vorrei un vs parere :ok:

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Strutture metalliche e masse

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2016, 20:56

1) Esatto, una superficie metallica a contatto con una massa non diventa una massa a sua volta.
2) Sarebbe una cavolata anche se ci fossero componenti in classe 1, in quanto masse, rientreresti al punto 1); ovviamente mi riferisco ad ambienti ordinari.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Strutture metalliche e masse

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 mar 2016, 8:38

C'è un male ed un pensiero comune che regna nel mondo elettrico quello che "nel dubbio collego a terra", questi personaggi non si rendono conto che eseguire questi collegamenti impropri è inutile e può essere molto pericoloso.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[4] Re: Strutture metalliche e masse

Messaggioda Foto Utentezullo » 10 mar 2016, 9:42

1) e 2): per continuità di pensiero allora è il caso di collegare a terra qualsiasi massa metallica, perché se con l'aspitrapolvere, o con qualsiasi altra attrezzatura elettrica,involontariamente tocco una finestra, o un tavolo o una porta etc... e questa è guasta mi va in tensione!! o santa miseria!!!
Avatar utente
Foto Utentezullo
80 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 5 ago 2008, 20:47
Località: Verona

0
voti

[5] Re: Strutture metalliche e masse

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 mar 2016, 15:40

Mike ha scritto:1) ............................
2) Sarebbe una cavolata anche se ci fossero componenti in classe 1, in quanto masse, rientreresti al punto 1); ovviamente mi riferisco ad ambienti ordinari.
SCUSA IO INTENDEVO PIU' CHE ALTRO SE CI SONO CORDINE MAGARI DEGLI INTERRUTTORI CHE ENTRANO A CONTATTO CON LA STRUTTURA METALLICA
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Strutture metalliche e masse

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 mar 2016, 15:42

Quindi che dico al cliente:

1) Gli do come obbligo normativo di scollegare i tavoli e la parete dalla terra
2) Gli consiglio di scollegare i tavoli e la parete dalla terra

????
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: Strutture metalliche e masse

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2016, 17:14

Duracell ha scritto:Quindi che dico al cliente:

1) Gli do come obbligo normativo di scollegare i tavoli e la parete dalla terra
2) Gli consiglio di scollegare i tavoli e la parete dalla terra

????


In riferimento alla protezione dai contatti indiretti sì, sempre che non ci siano altre motivazioni: funzionali o di protezione da scariche elettrostatiche.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Strutture metalliche e masse

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 mar 2016, 17:17

Direi che non ci sono motivi particolari x me li hanno collegati a prescindere in quanto strutture metalliche ;-)

grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica