Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatori e rifasamenti in parallelo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Trasformatori e rifasamenti in parallelo

Messaggioda Foto Utentepiertoni » 14 mar 2016, 12:17

Ciao,
vi scrivo in merito ad una situazione un po' particolare che vi illustro:

Nella fattispecie in un'azienda hanno due trasformatori MT/BT ed è stato creato un ponte tra i due a valle dei quadri generali per compensare necessità di potenza da una parte o dall'altra dell'impianto.
Sono presenti due rifasamenti; 150 e 140 kvar rispettivamente.
La cosa strana è che durante il funzionamento dell'impianto con tutti i condensatori inseriti Rifasamento1 arriva a 0,96 e Rifasamento2 arriva a 0,92 al massimo.
Per il momento non sono riuscito a raccogliere altri dati, secondo voi su cosa dovrei indagare?
Avatar utente
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
New entry
New entry
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 18 ott 2011, 16:29

1
voti

[2] Re: Trasformatori e rifasamenti in parallelo

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 14 mar 2016, 12:22

piertoni ha scritto:secondo voi su cosa dovrei indagare?


1) Sullo stato dei condensatori e dei contattori
2) Sul corretto collegamento dei TA
3) Sulla corretta programmazione della centralina
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

1
voti

[3] Re: Trasformatori e rifasamenti in parallelo

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 14 mar 2016, 12:34

Butto là un'idea: controlla bene se i valori della potenza reattiva dei due quadri di rifasamento sono influenzati dalla tensione delle batterie.
Purtroppo mi sono ritrovato con quadri da 120 kvar con condensatori a 460 V che, una volta allacciati al 400 V, rendevano 90 kvar.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti