[1] Apparecchi per bar

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 mar 2016, 17:52

Ho l'elenco delle apparecchiature ele per un bar e mi trovo macchine come tostiera e piastra induzione senza avere alcuna scheda tecnica con indicato dall'arredatore:

P=3500W / 230V sotto presa Schuko 16A

secondo vs esperienza considero cosfì 1 ? Altrimenti la classica schuko se la scorda devo per forza prevedere una CEE da 32A!!!!

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 mar 2016, 1:26

Non credo che il problema principale sia il cosfi

Saluti
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2016, 7:25

Non capisco quale sia il problema......se hai un carico monofase da 3500W la presa da 16A va benissimo....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 17 mar 2016, 8:27

Va bene cosi!
Quello che manca nelle indicazioni è se l'apparecchiatura ha un suo comando di acceso/spento (immagino di si) oppure se usa la presa/spina per tale funzione il che implica di averla a portata di mano.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[5] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2016, 15:52

iosolo35 ha scritto:Non capisco quale sia il problema......se hai un carico monofase da 3500W la presa da 16A va benissimo....

:roll: :roll: :shock: :shock:
Potenza=V*I*cosfi
per cui
I=P/V*cosfì

quindi
se cosfì è 1 > 3500/230*1=15,2A Ok presa schuko da 16A
se cosfì è 0,9 > 3500/230*0,9=16,9A Non va bene presa schuko da 16A

ecco il problema, tanto è vero che il software di calcolo Tisystem se metto 3500w con interruttore da 16A mi cambia subito con interr. da 20A

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2016, 15:54

Serafino ha scritto:Va bene cosi!
Quello che manca nelle indicazioni è se l'apparecchiatura ha un suo comando di acceso/spento (immagino di si) oppure se usa la presa/spina per tale funzione il che implica di averla a portata di mano.



Anche tu come iosolo dai x scontato che il cosfì sia 1 immagino se no il problema di 3500W su un carico monofase te lo devi porre.................

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[7] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto UtenteNSE » 17 mar 2016, 16:45

senza avere alcuna scheda tecnica con indicato dall'arredatore:

Classico.
Per il cosfi. . è semplice
Tostiera = scalda i tost = resistenze. . cosfi = 1 o giù di li.
Forno a induzione, = simil resistenze = cosfi quasi 1 (considera un trafo che alimenta una resistenza).

Suggerimento:
Fino al punto presa porta linee che sopportano fino a 32 A, poi metti una shuko protetta da fusibile e/o mt locale.

Con il proprietario ti trovi d'accordo con: "io ti faccio una predisposizione fino a 32, non vorrai mica che domani ti trovi ad aver biosogno di 32 A e devi rifare tutto l'impianto" ?
E comunque sia è bene ai bar dargli un po' di lasco ai punti d'uso e non fargli vestiti cuciti addosso troppo precisi.

Non ti meravigliare se la tostiera poi ti arriva senza presa...
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

1
voti

[8] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 17 mar 2016, 16:55

Resistenze si, fattore di potenza 1
Se tu proteggi a 16 e per qualche motivo assorbe di più, tac protetto!
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[9] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2016, 17:28

:ok:

x tostiera il cosfì 1 l'ho dato per scontato per induzione :roll: :roll: :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: Apparecchi x bar

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2016, 17:29

Ah dimenticavo e con la lavastoviglie da 3400W monofase come la mettiamo ???
:roll: :roll: :roll:

Ke palle .........se dessero per sbaglio anche gli Ampere di assorbimento uno va sul sicuro

O_/