Messaggioda Foto Utentesoltec » 17 mar 2016, 23:19

Salve , ho ricevuto un progetto di uno studio dentistico. Il quadro elettrico presenta a mio avviso degli errori.
Vorrei un vostro parere.



Nel disegno ho solo rappresentato una porzione dei quadri elettrici.
Prima domanda: il differenziale nel quadro generale non è selettivo e ha lo stesso valore di 0,03 di quelli a valle nel quadro secondario.
Alla mia obiezione il progettista mi risponde che non c'è nessuna norma che ci obbliga a metterli selettivi. (secondo me la norma del buon senso).
C'è effettivamente un articolo della norma che indica obbligatorio l'utilizzo dei selettivi in caso di differenziali in serie?
Seconda domanda: E' necessario il differenziale nel quadro generale a protezione linea montante quadro secondario?
I due quadri sono in materiale plastico e non ci sono masse. La linea di collegamento è in tubazione corrugato con cordina unipolare N07-VK. Non basta un semplice automatico ?
Vostri pareri?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[2] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 mar 2016, 7:23

Hai ragione tu, non serve il differenziale sul quadro generale a protezione della linea montante....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 18 mar 2016, 10:58

soltec ha scritto:Alla mia obiezione il progettista mi risponde che non c'è nessuna norma che ci obbliga a metterli selettivi.


:roll:
Del resto non c'è nessuna norma che obbliga a lavorare bene...
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[4] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 mar 2016, 11:19

oddio, ho qualche dubbio sull'ultima affermazione...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 18 mar 2016, 11:47

Lo scopo della selettività tra interruttori posti in serie è quello di assicurare la continuità del servizio, evitando che l'intervento dell'interruttore posto a valle determini necessariamente l'intervento di quello posto a monte.
La norma CEI prevede quindi determinati accorgimenti (scelta della corrente e dei tempi d'intervento) che sono obbligatori se si vuole assicurare la selettività tra gli interruttori.
Ma se la selettività non è richiesta, secondo me non c'è alcun obbligo di applicarla.
Faccio due esempi in ambito impianto domestico:
  • in un impianto protetto da differenziale con Idn=30 mA voglio metterne uno da 10 mA a protezione delle prese nel bagno,e non ho la possibilità materiale di collocare il differenziale in parallelo a quello da 30 mA. Pertanto lo collego in serie all'ingresso del bagno. La selettività non viene assicurata, e vorrà dire che nel malaugurato caso in cui un familiare si prenda la scossa in bagno, dovrò riarmare due interruttori anzinché uno, capirai che fatica!
  • sono un paranoico della sicurezza, temo che il differenziale si possa guastare, per cui ne metto due uguali collegati in serie. Se uno non dovesse funzionare, interverrebbe l'altro. Dal punto di vista della sicurezza, ho commesso forse qualche errore? Non penso.
D'altra parte, ogni costruttore ha in catalogo le prese con magnetotermico differenziale incorporato, che mi risulta possano essere liberamente installate ed utilizzate senza che venga assicurata alcuna selettività con gli interruttori a monte.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[6] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 18 mar 2016, 11:53

guzz ha scritto:oddio, ho qualche dubbio sull'ultima affermazione...


Occhio che era solo una battuta
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[7] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 18 mar 2016, 11:57

distanza tra i quadri?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

1
voti

[8] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 18 mar 2016, 12:06

Tornando in-topic.
Ritengo che la selettività in qualsiasi impianto sia fondamentale, specialmente se ad uso medico.
Nello specifico se posso evitare di lasciare a bocca aperta il paziente mentre il medico va in cerca del differenziale da riarmare, lo faccio.

Non condivido l'impostazione paranoica di mettere due differenziali in serie "nel caso uno si guasti": in questo caso dovrei replicare tutte le protezioni, non solo quella contro i contatti indiretti.
(inoltre nei locali medici i differenziali vanno provati con strumento almeno una volta all'anno e questo è considerato sufficiente dal normatore per garantirne l'affidabilità).
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[9] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 18 mar 2016, 12:10

argonauta ha scritto:Non condivido l'impostazione paranoica di mettere due differenziali in serie "nel caso uno si guasti"

Nemmemo io la condivido, era solo un esempio, e non per niente ho parlato di "paranoia".
Da Wikipedia:
"Per paranoia si intende una psicosi caratterizzata da un delirio cronico, basato su un sistema di convinzioni, principalmente a tema persecutorio, non corrispondenti alla realtà"
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[10] Re: progetto: quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2016, 14:55

soltec ha scritto:C'è effettivamente un articolo della norma che indica obbligatorio l'utilizzo dei selettivi in caso di differenziali in serie?


art. 710.413.1.3 ....
"Si deve fare particolare attenzione per assicurare che l'uso simultaneo di numerosi apparecchi collegati allo stesso circuito, non possa causare scatti intempestivi degli interruttori differenziali".

Non parla esplicitamente di selettività ma il senso è quello.

soltec ha scritto:Seconda domanda: E' necessario il differenziale nel quadro generale a protezione linea montante quadro secondario?


Quel circuito è una presa per i fondelli... Il differenziale a monte del centralino a valle non serve assolutamente a nulla, come l'interruttore magnetotermico a valle. Basterebbe eliminare il differenziale puro ed installare il magnetotermico generale del centralino sotto al suo posto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand