[1] Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo stretti

Messaggioda Foto Utentejktr » 30 mar 2016, 1:02

Buonasera a tutti,

un amico mi ha chiesto una mano per il rifacimento del dell'impianto elettrico di casa sua .
L'impianto è vecchio con cavi in rame rigido e condotti passacavo abbastanza stretti sottointonaco.
Io voglio sotituire i cavi in rame ma lui non vuole sostituire i tubi passacavo per cui, per lasciare un po più di spazio nel tubo, avevo pensato di utilizzare come dorsali dei cavi da 2.5 mm2 in EPR ( N07G9-k) invece che cavi da 4 mm2 in PVC (N07V-k) visto che la portata in aria a 30° è praticamente la stessa.
Cosa pensate di questa soluzione ?

Per curiosità mi sapete dire la portata di cavi rigidi in rame ? Dove posso trovare questa informazione ?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentejktr
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 17 nov 2010, 15:55

0
voti

[2] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 30 mar 2016, 12:05

Giusto a titolo informativo, se avete dei problemi a tirare cavi, ci sono anche soluzioni tipo i miei dispositivi. www.domuplus.it
Avatar utente
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 587
Iscritto il: 16 mar 2009, 19:04

0
voti

[3] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 mar 2016, 12:17

jktr ha scritto:Io voglio sotituire i cavi in rame

Perché li vuoi cambiare?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto Utentejktr » 30 mar 2016, 13:16

Goofy ha scritto:
jktr ha scritto:Io voglio sotituire i cavi in rame

Perché li vuoi cambiare?
Salve Goofy,

li voglio cambiare perché sono in rame rigido.
Avatar utente
Foto Utentejktr
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 17 nov 2010, 15:55

0
voti

[5] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 mar 2016, 13:32

jktr ha scritto:li voglio cambiare perché sono in rame rigido.

Penso ti possa interessare questa discussione di pochi giorni fa:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=63287&hilit=filo+rigido
Avatar utente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 5229
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

0
voti

[6] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mar 2016, 13:45

Utdis1 ha scritto:Giusto a titolo informativo, se avete dei problemi a tirare cavi, ci sono anche soluzioni tipo i miei dispositivi. http://www.domuplus.it

Anch'io ho sviluppato una snella soluzione a onde convogliate, ne esiste una pre-serie che funziona bene ma non ha nessuna omologazione.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5420
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

2
voti

[7] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto Utente6367 » 30 mar 2016, 14:09

jktr ha scritto:li voglio cambiare perché sono in rame rigido.


Un impianto si può rifare perché è ammalorato, obsoleto, insufficiente.
Non perché i fili sono rigidi.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto Utentejktr » 30 mar 2016, 14:49

6367 ha scritto:
jktr ha scritto:li voglio cambiare perché sono in rame rigido.


Un impianto si può rifare perché è ammalorato, obsoleto, insufficiente.
Non perché i fili sono rigidi.


sono d'accordo, in effetti mi accorgo che mi sono espresso male.
I cavi rigidi installati sembrano non essere sufficienti per le esigenze degli inquilini ed è questa la ragione principale della sostituzione dei cavi.
Dico sembrano perché non ho delle tabelle di rifermento per la portata dei cavi rigidi ne so che isolante usano.
(anzi se hai un riferimento è ben accetto)

Ad ogni modo non voglio aprire un dibattito sui cavi rigidi o flessibili, prendiamo per assunto che li debba cambiare,il soggetto della mia domanda è la scelta della la soluzione per passare i nuovi cavi in tubi relativamente stretti.
Avatar utente
Foto Utentejktr
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 17 nov 2010, 15:55

0
voti

[9] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto Utentejktr » 30 mar 2016, 14:50

Utdis1 ha scritto:Giusto a titolo informativo, se avete dei problemi a tirare cavi, ci sono anche soluzioni tipo i miei dispositivi. http://www.domuplus.it


Grazie..
Interessante soluzione ....anche se penso che per questa volta staro su qualcosa di piu classico.
Avatar utente
Foto Utentejktr
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 17 nov 2010, 15:55

0
voti

[10] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 mar 2016, 15:52

jktr ha scritto:I cavi rigidi installati sembrano non essere sufficienti per le esigenze degli inquilini

Chi è che lo ha stabilito?
Visto che dal punto di vista legale non puoi effettuare "in proprio" modifiche all'impianto originale, tanto vale interpellare una persona:
  • competente, per avere consigli in base alla configurazione dell'attuale impianto elettrico ed alle esigenze degli inquilini;
  • abilitata ad eseguire tali lavori nel rispetto della normativa.
Personalmente, diversi anni fa ho fatto rifare l'impianto elettrico nell'appartamento di mia suocera, costruito nel 1954, con tubazioni in piombo (o materiale simile) annegati in muri di sassi spessi circa 50 cm. Non c'è stato alcun problema sostituendo i cavi elettrici rigidi con altri flessibili, utilizzando la classica soluzione 1,5 mmq per l'illuminazione e 2,5 mmq per le prese. Devo però dire che l'appartamento non è molto grande, e c'erano a disposizione 3 linee in partenza dal centralino (1 per l'illuminazione e 2 per le prese), a cui ho aggiunto una quarta linea per i climatizzatori.
L'unica difficoltà c'è stata per le scatole di derivazione, rotonde e piuttosto piccole, che ho fatto in gran parte sostituire con scatole rettangolari più grandi.
Per quanto riguarda la resistenza dei cavi, troverai certamente quel che ti interessa digitando "CEI EN 60228" in un qualsiasi motore di ricerca su Internet.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna