[11] Re: alimentazione elettrica luna park

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2016, 9:21

Goofy ha scritto:Foto UtenteMike come classifichi, ad esempio, una pista per autoscontro o un baraccone con qualche attrazione all'interno?


Non le classifico io ma il DM 18/5/07 e circolare 1/12/09 114. In pratica all'art. 6 comma 2

Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione
sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista
abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti
elettrici
in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già
presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività,
da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri
casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione
di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto
elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato


Ovvero

Qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i
collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore
e il quadro elettrico generale delle stesse attività (per esempio, il quadro di bordo macchina)
rientrino nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto
stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo; negli altri casi si suggerisce l'utilizzo della modulistica
prevista dalla lettera circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica prot. n. P515/4101 sott.72/E.6 del 24 aprile 2008, disponibile anche sul sito
internet: www.vigilfuoco.it
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: alimentazione elettrica luna park

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 mar 2016, 11:00

Mike ha scritto:[i]Qualora gli impianti elettrici [...] rientrino nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37


Chiedevo appunto per questo come li consideri: secondo me se il baraccone o la pista delle autoscontro sono edifici si applica il 37/2008, altrimenti no.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[13] Re: alimentazione elettrica luna park

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2016, 11:29

Goofy ha scritto:Chiedevo appunto per questo come li consideri: secondo me se il baraccone o la pista delle autoscontro sono edifici si applica il 37/2008, altrimenti no.


A mio avviso non sono edifici se rientrano come attrazione nel decreto in questione e pertanto, se alimentati completamente all'esterno, senza collegamenti a impianti all'interno di edificio, il collegamento tra il punto di consegna ed il quadro bordo macchina dell'attrazione non è soggetto al DM 37/08.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: alimentazione elettrica luna park

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 mar 2016, 11:43

Mike ha scritto:non sono edifici se rientrano come attrazione nel decreto in questione


Grazie.
Quindi se hanno il codice identificativo a suo tempo rilasciato dal comune sono attrazioni non edifici.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: alimentazione elettrica luna park

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2016, 11:49

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: alimentazione elettrica luna park

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 2 apr 2016, 21:43

La consegna enel non è a GEM , ma limitata a magnetotermico .
Il cavo fa parte della impiantistica della machina , quindi è già verificato con la dichiarazione di conformita della machina .Se poi uno lo cambia dopo con altro tipo perche un camion e passato sopra , pocco importa.
Non necesariamente c'è un unico punto di prelievo di energia per tutti .
Ognuno a il suo allaccio .
Se a richiesta dei vigili del fuocco ci fosse la neccesità di installare un quadro generale a qui allaciare tutte le giorste , questo viene dotato di pulsante di sgancio generale. La modifica lo fa il primo sapientone del ambiente .
Chi lo appende e lo collega può essere anche quello che fa le frittelle o lo zucchero filato ,tanto deve passare alla verifica "visiva" dei vigili del fuocco ,per essere aprovato .
I cavi , non importa dove passano , importante che nessuno incciampi .
Le messe a terra con singolo picchetto fano pietà .
E non ce da preoccuparsi solo della parte elettrica, che è il minimo dei problemi .
Quella struturale del corretto montaggio ..??
E un ambiente dove i controlli , non chiudono solo un occhio , ma entrambi .
a volte fano girare lo stesso estintore per 4-5 giorstre .
Normalmente i vigili del fuoco fano il giro dei controlli in senso orario , gli estintori "girano" in senso antiorario , quindi con 5 estintori si coprono 15 giorste , quando ognuna ha bignogno del suo .
Quindi l'elettrico è solo la punta del iceberg.
Se in qul ambiente i controlli a livello elettrico e non ,si facesero , non dico con pignoleria , ma normali e toleranti , molto toleranti , vi garantisco che nessuna giorsta avrebbe il permesso per aprire .
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 173 ospiti