Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformare un impianto TT in TN-S

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Trasformare un impianto TT in TN-S

Messaggioda Foto Utentenmedoro » 3 apr 2016, 10:21

Salve,
vorrei proporre il seguente quesito.
In un capannone industriale è stato progettato, e quindi realizzato, un impianto elettrico TT con fornitura enel in BT di 60 kW.
L'impianto in fase di progetto è stato sovradimensionato in ottica di installare successivamente una cabina MT-BT di proprietà del committente.
Per quanto riguarda la rete di terra, attualmente è presente una corda di rame nuda (35 mmq) interrata lungo tutto il perimetro del capannone e collegata ai ferri di armatura. Tutte le macchine saranno collegate tramite il PE alla rete di terra locale.
In futuro, nel passaggio al sistema TN-S, dovremmo prevedere attorno alla cabina di trasformazione,che si trova a una trentina di metri dal capannone, una rete di terra addizionale (che accolga il neutro a terra: centro stella del trasformatore).
1° quesito: devo collegare con G/V la rete di terra attorno alla cabina alla rete di terra del capannone per renderla unica?
2° quesito: tutte le masse delle macchine che nel sistema TT vanno ai nodi equipotenziali e sono collegati a terra posso lasciarli così avendo unito le terre con il G/V ?

Allego un disegno con la proposta di modifica per passare da TT a TN-S. Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.
Allegati
1844.jpg
proposta di modifica impianto TT in TN-S
Avatar utente
Foto Utentenmedoro
10 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 mag 2008, 20:44

0
voti

[2] Re: Trasformare un impianto TT in TN-S

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2016, 14:20

nmedoro ha scritto:1° quesito: devo collegare con G/V la rete di terra attorno alla cabina alla rete di terra del capannone per renderla unica?

Certo che sì, altrimenti non avresti alcun TN.

nmedoro ha scritto:2° quesito: tutte le masse delle macchine che nel sistema TT vanno ai nodi equipotenziali e sono collegati a terra posso lasciarli così avendo unito le terre con il G/V ?

Quando si realizzerà la trasformazione, le masse risulteranno connesse alla rete del PE che sarà a monte di tutto (in cabina) collegato al neutro.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Trasformare un impianto TT in TN-S

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 3 apr 2016, 14:27

Allego un disegno con la proposta di modifica per passare da TT a TN-S.

La modifica nella foto è corretta .
Anche se direi di unificare i due dispersori , non i due nodi di terra .
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

1
voti

[4] Re: Trasformare un impianto TT in TN-S

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 apr 2016, 15:23

nmedoro ha scritto:1° quesito: devo collegare con G/V la rete di terra attorno alla cabina alla rete di terra del capannone per renderla unica?


Il dispersore di terra della cabina serve per la protezione e coordinamento dai contatti indiretti lato MT, non serve a nulla per il lato BT, perché il guasto si chiude sul PE.
Pertanto hai le seguenti possibilità:

a) realizzi il dispersore di terra in cabina e lo colleghi ad un collettore di terra in cabina al quale collegherai il centro stella del trasformatore e poi distribuisci in TN-C (3F+PEN) fino al quadro generale in capannone collegando il PEN al collettore di terra esistente.

b) come in a) solo che distribuisci in TN-S (3F+N+PE) collegando il PE al collettore di terra esistente.

La differenza tra a) e b) sta solo nel risparmio del PE. Però, se il capannone è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e il quadro elettrico generale esistente non è in un locale compartimentato, puoi usare solo la b).

nmedoro ha scritto:2° quesito: tutte le masse delle macchine che nel sistema TT vanno ai nodi equipotenziali e sono collegati a terra posso lasciarli così avendo unito le terre con il G/V ?


A valle del QG del capannone cambia nulla.

nmedoro ha scritto:Allego un disegno con la proposta di modifica per passare da TT a TN-S. Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.


Corretto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[5] Re: Trasformare un impianto TT in TN-S

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 apr 2016, 20:23

nmedoro ha scritto:
1° quesito: devo collegare con G/V la rete di terra attorno alla cabina alla rete di terra del capannone per renderla unica?

Lasciami fare il pignolo: non è necessario che usi un G/V per il collegamento. Puoi usare un cavo nudo oppure un unipolare con guaina di qualsiasi colore (nastrato alle estremità)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Trasformare un impianto TT in TN-S

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 4 apr 2016, 22:38

fare il pignolo

per stare in tema
oppure un unipolare con guaina di qualsiasi colore (nastrato alle estremità)

Nastrato con gialloverde ,
ad eccezione di cavi di colore blu che lo identificherebbe come PEN (che non è). ;-)
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica