Una Pasticceria con progetto elettrico ha il neutro delle linee superiore a 16mmq dimezzato. Nessuna traccia è stata lasciata dal precedente progettista in merito a tale scelta.
Avendomi commissionato un ampliamento per una nuova linea laboratorio, voglio sincerarmi:
dell' equilibrio delle fasi,
della misura di corrente sul neutro
e per ultimo ma non per importanza della presenza di armoniche.
In merito a quest'ultima e avendo uno strumento che misura il valore efficace in TRMS e la percentuale THD,
volevo chiedervi:
La misura la posso fare direttamente dal montante sotto il contatore?
per le armoniche di tensione le misure in sistema trifase le devo fare fase fase o fase neutro?
L 'impianto ha un rifasatore che non è stato mai dimensionato e ne' tanto meno presente in progetto, sapendo che le armoniche avrebbero potuto far esplodere i condensatori, volevo chiedere se le suddette misure d le devo fare con rifasatore acceso o spento?
Ho provato sulla linea montante di casa lo strumento e misura THD% in corrente 10/15% vado a vedere le armoniche da H1a H25 e solo la prima H1 mi rileva il valore di 100% , la mia domanda è da dove esce questa percentuale?
H1 è la frequenza fondamentale?
Grazie
THD
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] Re: THD
La H1 è ovviamente la fondamentale
La misura la fai sul generale, per 3F+N e PE, lo strumento analizza da solo su fase-fase e su fase-neutro. Il funzionamento del rifasamento non influenza la misura.
La misura la fai sul generale, per 3F+N e PE, lo strumento analizza da solo su fase-fase e su fase-neutro. Il funzionamento del rifasamento non influenza la misura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[3] Re: THD
Mike ha scritto:La misura la fai sul generale, per 3F+N e PE, lo strumento analizza da solo su fase-fase e su fase-neutro. Il funzionamento del rifasamento non influenza la misura.
Scusa ma è la prima misura che effettuo.
Lo strumento in mio possesso è una pinza amperometrica trms con calcolo delle armoniche di tensione e corrente.
per misurare le armoniche di tensione in 3F+N+T Il toroide della pinza va su una fase L1 a monte del generale mentre i puntali su L2 ed L3 giusto?
Nella misura come mai non viene ad essere interessato neutro, visto che le correnti si "sommano" su di esso?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
[4] Re: THD
Riprendo il post, dicendo che dopo aver progettato un'abitazione in domotica ed avendo scelto lampade a led, vado a misurare il tdh% della corrente, per ogni fase l1 l2 l3, ho un valore superiore pure all' 80% con h3 del 60% h5 Del 30%.
Possibile tutto questo valore?
Che fare nella immediato?
Possibile tutto questo valore?
Che fare nella immediato?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
2
voti
[5] Re: THD
In effetti i piccoli carichi elettronici come lampade e PC sono una fonte importante di armoniche.
I limiti normativi per ciascuno di essi sono elevati per via della loro bassa potenza ma, essendo tanti si sommano.
In Italia c'è poca sensibilità sull'argomento ma comunque è trattato nella CEI 64-8: art. 523.5.1, 523.5.2, 524.2.
I limiti normativi per ciascuno di essi sono elevati per via della loro bassa potenza ma, essendo tanti si sommano.
In Italia c'è poca sensibilità sull'argomento ma comunque è trattato nella CEI 64-8: art. 523.5.1, 523.5.2, 524.2.
0
voti
[6] Re: THD
I conduttori di neutro hanno la stessa sezione di quella di fase.
Essendo un' abitazione proiettata al risparmio energetico, quindi: domotica, lampade a led ect, non dovrei avere grossi problemi di dimensionamento, anche se non ho preso in considerazione il neutro come conduttore sottocarico.
Come potrei risolvere il problema, anche per la protezione delle apparecchiature?
Essendo un' abitazione proiettata al risparmio energetico, quindi: domotica, lampade a led ect, non dovrei avere grossi problemi di dimensionamento, anche se non ho preso in considerazione il neutro come conduttore sottocarico.
Come potrei risolvere il problema, anche per la protezione delle apparecchiature?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)