Buongiorno ho un quesito che riguarda una impianto elettrico su autorimessa cat B, solo sistemi passivi di sicurezza.
Il progetto ha previsto un contatore Enel dedicato.
Si è verificato che il consumo del contatore è molto basso e sarebbe vantaggioso collegare l'alimentazione dell'impianto ad altro contatore Enel (sempre altri usi), anche di maggiore potenza disponibile (solamente è trifase rispetto all'altro).
E' possibile farlo senza una variante al progetto? mi è stato detto che il progetto non comprende il contatore Enel anche se viene indicato negli schemi.
Spostamento alimentazione tra 2 utenze Enel
Moderatore:
iosolo35
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Certo chiarissimo, mi sembra abbastanza semplice, quindi non è necessario coinvolgere un professionista se l'altro progetto è sotto i 6 kW e se non supera poi i 6 kW (autorimessa + altro) esatto?
L'interruttore automatico subito a valle del contatore "altro" penso che rimarrà da 32a.
Non so nemmeno se l'eventuale collegamento tra i 2 impianti verrà fatto a monte o a valle di questo interruttore magnetotermico automatico (escludendo o meno quello più piccolo dell'autorimessa).
L'interruttore automatico subito a valle del contatore "altro" penso che rimarrà da 32a.
Non so nemmeno se l'eventuale collegamento tra i 2 impianti verrà fatto a monte o a valle di questo interruttore magnetotermico automatico (escludendo o meno quello più piccolo dell'autorimessa).
0
voti
Mi sono informato un poco meglio, vediamo se c'azzecco:
ho impianto A collegato a contatore MONOFASE tramite interruttore generale magnetorermico da 25a 2 poli (autorimessa)
ho anche un impianto B collegato a contatore TRIFASE tramite interruttore generale magnetorermico da 32a 4 poli.
Posso spostare la parte di impianto (da 25a) collegandolo al magnetotermico da 32a (collegamento dei due impianti a valle dell'interruttore). Ottenendo comunque un impianto (somma dei due) da 32a (6kwh). POSSIBILE SENZA INTERVENTO DI PROFESSIONISTA
Nel caso mantenessi il magnetotermico da 25a collegando i due impianti a monte degli interruttori, otterrei un impianto (complessivo) da 25a+32a = 57a che peratanto sarebbe COMPLESSIVAMENTE soggetto a progettazione di professionista iscritto all'albo.
Confermate?
ho impianto A collegato a contatore MONOFASE tramite interruttore generale magnetorermico da 25a 2 poli (autorimessa)
ho anche un impianto B collegato a contatore TRIFASE tramite interruttore generale magnetorermico da 32a 4 poli.
Posso spostare la parte di impianto (da 25a) collegandolo al magnetotermico da 32a (collegamento dei due impianti a valle dell'interruttore). Ottenendo comunque un impianto (somma dei due) da 32a (6kwh). POSSIBILE SENZA INTERVENTO DI PROFESSIONISTA
Nel caso mantenessi il magnetotermico da 25a collegando i due impianti a monte degli interruttori, otterrei un impianto (complessivo) da 25a+32a = 57a che peratanto sarebbe COMPLESSIVAMENTE soggetto a progettazione di professionista iscritto all'albo.
Confermate?
1
voti
Goofy ha scritto:Autorimessa soggetta al controllo VVF?
A quanto scritto nel primo post direi di si (cat B).
Dunque luogo a maggior rischio in caso di incendio=>Progetto
Inoltre credo che il contatore di cui parli sia dedicato ai servizi condominiali=> Progetto

0
voti
Danielex ha scritto:
Dunque luogo a maggior rischio in caso di incendio=>Progetto
Inoltre credo che il contatore di cui parli sia dedicato ai servizi condominiali=> Progetto
Serve il progetto del cavo di alimentazione dell'impianto "autorimessa" con relativa protezione a partire dal quadro "altri servizi condiminiali" specificando che il resto dell'impianto fu a suo tempo dichiarato conforme e realizzato secondo il progetto esistente.
0
voti
Ok, grazie a tutti.
Ho pensato che 32a trifase sono 6 kWh perché il contatore trifase è proprio da 6kwh, che è lo stesso motivo per cui ho concluso il non obbligo di progetto.
Comunque mi è chiaro che dal contatore all'interruttore generale ci deve stare sempre e comunque una linea.
Ho pensato che 32a trifase sono 6 kWh perché il contatore trifase è proprio da 6kwh, che è lo stesso motivo per cui ho concluso il non obbligo di progetto.
Comunque mi è chiaro che dal contatore all'interruttore generale ci deve stare sempre e comunque una linea.

0
voti
Goofy ha scritto:Autorimessa soggetta al controllo VVF?
32A trifase non sono 6 kW ma circa 20 kW.
32a di corrente nominale per un 4 poli significa che su ogni fase possono passare al massimo 32a?
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)