Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 11 apr 2016, 20:17

Mike ha scritto:La cabina elettrica è un edificio, poco importa se le linee in partenza vanno ad alimentare impianti completamente all'esterno.

Come già riportato da qualcuno, il DM 37/2008 ha come ambito di applicazione gli impianti posti al servizio degli edifici, non quelli all’interno degli edifici.
Dunque se dalla cabina hanno origine una o più condutture elettriche di alimentazione, per esempio, al motore di una pompa di processo, questo impianto non è posto al servizio di un edificio e non rientra nell'ambito di applicazione del DM 37.
Rientreranno invece, per esempio, gli l’impianti di illuminazione e FM della cabina stessa.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[12] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 20:25

andreandrea ha scritto:
Mike ha scritto:La cabina elettrica è un edificio, poco importa se le linee in partenza vanno ad alimentare impianti completamente all'esterno.

Come già riportato da qualcuno, il DM 37/2008 ha come ambito di applicazione gli impianti posti al servizio degli edifici, non quelli all’interno degli edifici.
Dunque se dalla cabina hanno origine una o più condutture elettriche di alimentazione, per esempio, al motore di una pompa di processo, questo impianto non è posto al servizio di un edificio e non rientra nell'ambito di applicazione del DM 37.
Rientreranno invece, per esempio, gli l’impianti di illuminazione e FM della cabina stessa.

"impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze"
Avatar utente
Foto UtenteSempronio1960
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti