Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

CEI 0-16

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] CEI 0-16

Messaggioda Foto Utentemicc » 30 gen 2009, 10:49

volevo chiedere il vostro aiuto riguardo la normativa CEI 0-16 relativa alle connessioni alle reti di distribuzione a tensione superiore a 1 kV. per le cabine preesistenti è necessario l'adeguamento? anche secondo la vecchia DK-5600. Grazie..
Avatar utente
Foto Utentemicc
0 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 16 mar 2008, 11:59

0
voti

[2] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 gen 2009, 11:54

Non è obbligatorio adeguarsi ,se non ci si adegua, si continua a pagare il CTS , vista la spesa richiesta per l'adeguamento il costo relativo viene ammortizzato di solito in pochi anni.
Forse conviene inviare la dichiarazione di adeguatezza
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto Utentemicc » 1 feb 2009, 0:23

dunque, conviene adeguarsi? e per la dichiarazione di adeguatezza?
Avatar utente
Foto Utentemicc
0 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 16 mar 2008, 11:59

0
voti

[4] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 feb 2009, 12:48

In media si paga un CTS che corrisponde a 500 euro circa all'anno, è un importo cosi a spanne che varia caso per caso, nel caso si risieda al Sud, dove il servizio di distribuzione lascia piu a desiderare si può anche aspirare ad avere gli indenizzi in caso di lunghe interruzioni dell'erogarazione dell'energia (sono stato a un convegno tenuto dall'ing. Delfanti il quale diceva che invece per le regioni del nord , Emilia, Lombardia , Veneto, Piemonte, non ci ssarà mai nessun indenizzo). Quindi il vantaggio economico a lunga scadenza c'è nell'adeguamento. L'adeguamento però costa , dipende dalla tipologia di adeguamento però almeno cinquemila euro li si deve mettere in preventivo. Bisogna fare le proprie valutazioni e decidere in merito.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto Utentemicc » 8 feb 2009, 1:15

grazie per le risposte..comunque da quanto ho capito l'adeguamento è necessario solo se l'enel ha modificato l'impianto da neutro isolato a neutro compensato..ho capito bene? quindi occorre verificare questo aspetto, dopodichè si decide se fare l'adeguamento o meno...è cosi?
Avatar utente
Foto Utentemicc
0 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 16 mar 2008, 11:59

0
voti

[6] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 feb 2009, 12:52

no .. se il neutro è isolato l'utente paga comunque il CTS , con il passaggio a compensato l'utente deve inviare entro sei mesi la dichiarazione di adeguatezza e non pagare piu il CTS , altrimenti pagherà il CTS maggiorato CTSM
Anche se il neutro è isolato la dichiarazione bissogna inviarla ugualmente se non si intende pagare sovraprezzi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto Utentemicc » 8 feb 2009, 16:11

quindi bisogna controllare che il neutro sia compensato; qualora non sia cosi, pretendere dall'enel il passaggio a neutro compensato, adeguare le varie protezioni e inviare la dichiarazione di adeguatezza.OK?
Avatar utente
Foto Utentemicc
0 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 16 mar 2008, 11:59

0
voti

[8] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 feb 2009, 16:22

No.. se non si vuole pagare il CTS bisogna sempre inviare la dichiarazione di adeguatezza , che il neutro sia isolato o compensato , quando cambierà lo stato del neutro si cambieranno le tarature sul 51N e 67N come comunicherà l'Enel con una nuova lettera. Ma la dichiarazione di adeguatezza fatta secondo le modalità previste dalle varie delibere va mandata sempre comunque a prescindere se il neutro è isolato o meno. Ovviamente si invia la dichiarazione nel caso non si voglia pagare il CTS
se di pagarlo non ci importa non si fa nulla
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti