[1] L'attraversamento parete è un "Installazione"?

Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 13 apr 2016, 16:37

Buon giorno a tutti.

Nel paragrafo 751.04.2.6 "Tipi di condutture ammessi" (CEI 64-8) NOTA 2, si parla di installazione cavi (con tubo protettivo) all'interno di pareti in legno, realizzate a sandwich con coibente.

L'attraversamento delle suddette pareti finalizzato a passare un fascio di cavi da un ambiente all'altro, è considerato "installazione"? Questo perché se così fosse sarebbe obbligatorio, oltre a soddisfare la NOTA 2, anche la NOTA 1 (L’utilizzo di un conduttore di protezione nudo contenuto in ciascun tubo)

Spero di essere stato chiaro
Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utenteelettrolu
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 13 mar 2016, 11:45

1
voti

[2] Re: L'attraversamento parete è un "Installazione"?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 apr 2016, 8:10

Opinione personale: l'attraversamento della parete (una decina di cm) non equivale a installare il cavo all'interno della parete.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: L'attraversamento parete è un "Installazione"?

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 apr 2016, 8:56

Concordo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: L'attraversamento parete è un "Installazione"?

Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 14 apr 2016, 14:00

Grazie ad entrambi.

Anche io sono di questo parere. Ovviamente stabilire il limite è difficile, ma credo che il semplice attraversamento, ai fini anche di una valutazione di rischio (che si basa su parametri anche statistici), facciano pendere a questo favore. Ovviamente contestualizzando il fatto che l'attraversamento di una decina di cm di parete, è ininfluente a patto di osservare su entrambi i lati della foratura, opportune precauzioni.
Avatar utente
Foto Utenteelettrolu
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 13 mar 2016, 11:45


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica