Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Di.co.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Di.co.

Messaggioda Foto UtenteAndreaLt » 17 apr 2016, 0:29

Buonasera, ho visto una dichiarazione di conformità per un quadro domotico con solamente la lista dei materiali utilizzati e basta... la normativa prevede che ci sia allegato obbligatoriamente una sorta di progetto (schema pianta ecc) del lavoro svolto.... questa Di.co. é da considerarsi quindi nulla?? Inoltre, se si chiamano "allegati obbligatori" perche nei tipici per dichiarazioni c'é il segno di spunta nella lista allegati?

Grazie :D
Avatar utente
Foto UtenteAndreaLt
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 19 nov 2015, 19:39

1
voti

[2] Re: Di.co.

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 apr 2016, 1:25

Quadro domotico non vuol dire nulla, chiunque può realizzare un quadro domotico e immetterlo nel mercato. Diverso è installare il quadro domotico nell'impianto elettrico di un edificio. Chi lo installa deve essere qualificato e se si rientra nei casi previsti art. 5 comma 2 ci vuole il progetto del professionista iscritto all'albo. Il progetto dell'impianto elettrico ovviamente, non del quadro domotico, perché è solo un componente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Di.co.

Messaggioda Foto UtenteAndreaLt » 17 apr 2016, 10:25

Mike ha scritto:Quadro domotico non vuol dire nulla, chiunque può realizzare un quadro domotico e immetterlo nel mercato. Diverso è installare il quadro domotico nell'impianto elettrico di un edificio. Chi lo installa deve essere qualificato e se si rientra nei casi previsti art. 5 comma 2 ci vuole il progetto del professionista iscritto all'albo. Il progetto dell'impianto elettrico ovviamente, non del quadro domotico, perché è solo un componente.



La sua risposta non mi sembra attinente alla mia domanda... non si parla di essere qualificati per stilare la dico!! Se l'hanno fatta vuole dire che lo sono e che non serviva il progetto!!! Hanno installato solamente un quadro domotico in aggiunta ad un impianto elettrico esistente.... nella dico non hanno allegato niente... vale come dichiarazione se non ha gli allegati obbligatori??

Grazie per la risposta sig.Guetta :D
Avatar utente
Foto UtenteAndreaLt
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 19 nov 2015, 19:39

0
voti

[4] Re: Di.co.

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 apr 2016, 11:31

AndreaLt ha scritto:

nella dico non hanno allegato niente... vale come dichiarazione se non ha gli allegati obbligatori??
[/quote]

Se hanno installato in un impianto esistente un quadro domotico credo abbiano fatto anche delle modifiche all' impianto altrimenti che se ne fanno del quadro domotico?
Comunque una dichiarazione delle modifiche credo che l' installatore debba lasciarla non credo che il quadro domotico l' abbiano messo per bellezza, l' hanno comunque installato e questa è una modifica dell' impianto.
Foto UtenteMike credo che possa comunque essere più preciso di me in questo.
Saluti
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

1
voti

[5] Re: Di.co.

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 17 apr 2016, 12:25

vale come dichiarazione se non ha gli allegati obbligatori??

No.

1 . Lista materiale- tipologia.
2. Schema impianto
3. Requisiti professionali

Se ci sono , anche riferimenti a DICO precedenti .
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

0
voti

[6] Re: Di.co.

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 apr 2016, 13:58

AndreaLt ha scritto:La sua risposta non mi sembra attinente alla mia domanda... non si parla di essere qualificati per stilare la dico!! Se l'hanno fatta vuole dire che lo sono e che non serviva il progetto!!!


A be, ho visto DICO redatte da "qualificati" che alla fine tanto qualificati non erano... Ma andiamo avanti.

AndreaLt ha scritto:Hanno installato solamente un quadro domotico in aggiunta ad un impianto elettrico esistente.... nella dico non hanno allegato niente... vale come dichiarazione se non ha gli allegati obbligatori??


Quindi non hanno venduto un prodotto ma hanno fatto un'installazione, ergo devono aver rilasciato la DICO per "trasformazione" con relativi allegati obbligatori:
- progetto
- Schema impianto realizzato, che è un semplice rimando al progetto se c'è, specificando le eventuali varianti accadute in corso d'opera.
- Requisiti tecnici.
- Relazione tipologie materiali utilizzati.

Senza gli allegati obbligatori la DICO è carta straccia.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[7] Re: Di.co.

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 apr 2016, 14:29

Mike ha scritto: Senza gli allegati obbligatori la DICO è carta straccia.

E' "carta straccia" per il committente se deve usarla per agibilità, abitabilità, VVF, pratiche autorizzative varie: comunque inchioda l'installatore alle sue responsabilità.
Anzi, con una dichiarazione alla cdc l'installatore non può dimostrare che cosa ha effettivamente installato, che cosa c'era già, che varianti sono state fatte dopo. In caso di guai gli potrà essere attribuita la colpa di tutto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[8] Re: Di.co.

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 apr 2016, 14:37

Goofy ha scritto:
Mike ha scritto: Senza gli allegati obbligatori la DICO è carta straccia.

E' "carta straccia" per il committente se deve usarla per agibilità, abitabilità, VVF, pratiche autorizzative varie: comunque inchioda l'installatore alle sue responsabilità.
Anzi, con una dichiarazione alla cdc l'installatore non può dimostrare che cosa ha effettivamente installato, che cosa c'era già, che varianti sono state fatte dopo. In caso di guai gli potrà essere attribuita la colpa di tutto.


Perfettamente d'accordo! :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Di.co.

Messaggioda Foto UtenteAndreaLt » 17 apr 2016, 15:01

Grazie Sig. Michele

Un ultima cosa, quando un negozio/ attività commerciale ha bisogno del progetto??

Come in ogni caso quando supera i 6 kW contrattuali e/o la superficie è maggiore di 400 metri quadri??

Le pongo questa domanda perche su internet leggevo di 200 metri quadri e non 400 per i negozi...
Avatar utente
Foto UtenteAndreaLt
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 19 nov 2015, 19:39

0
voti

[10] Re: Di.co.

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 apr 2016, 15:45

L'obbligo del progetto c'è sempre (art. 5 DM 37/08), per tutti gli impianti soggetti al campo di applicazione del DM 37/08 per interventi di:
- nuovo impianto
- ampliamento
- trasformazione

L'unica differenza è chi può redigere il progetto:

- se superano i limiti previsti dal comma 2, può redigerlo solo un professionista iscritto all'albo
- se sotto i limiti, può redigerlo il Responsabile Tecnico della ditta installatrice.

Per le attività produttive, se:
- superano i 200 mq e/o
- superano i 6 kW di potenza impegnata e/o
- ci sono ambienti soggetti a normativa specifica
si superano i limiti previsti e pertanto il progetto va redatto da un professionista iscritto all'albo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti