Differenziale non si riarma
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buongiorno a tutti desideravo sottoporre una domanda in un ufficio abbiamo un differenziale puro da 25 A 0,03 A come generale di quadro, sotto questo ci sono 4 magnetotermici da 2x16A e 3 magnetotermici da 2 x10 A, se apro il differenziale con il tasto di prova poi non si riesce più a fermarlo bisogna abbassare tutti magnetotermici chiudere il differenziale e riarmare i magnetotermici, non capisco come mai non si riarma con i magnetotermici tutti chiusi.
4
voti
Avendo tanti carichi reattivi (filtri), l'applicazione istantanea della tensione in contemporanea su tutti quanti provoca un impulso di corrente verso terra.
Sono i tipici sintomi di un numero eccessivo di carichi sotto il medesimo interruttore differenziale.
Sono i tipici sintomi di un numero eccessivo di carichi sotto il medesimo interruttore differenziale.
0
voti
E' un fenomeno comnissimo, riarma prima il differenziale, poi un modulo alla volta....
PS: Ricordo le sale monitor di videosorveglianza, quando "saltava" il differenziale - spesso unico x 50 monitor - o era interrotta la corrente, nessno si capacitava sul fatto che era impossibile riarmare le protezioni, e via a chiamare l'assistenza.."
PS: Ricordo le sale monitor di videosorveglianza, quando "saltava" il differenziale - spesso unico x 50 monitor - o era interrotta la corrente, nessno si capacitava sul fatto che era impossibile riarmare le protezioni, e via a chiamare l'assistenza.."
1
voti
Se non ho capito male lo schema, si spera che quel poveraccio del differenziale puro sia protetto da qualcun altro:
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
sebago ha scritto:si spera che quel poveraccio del differenziale puro
questo è "sfruttamento"!
a sto povero differenziale puro gli hanno dato un sacco di lavoro da fare e non l'hanno nemmeno protetto!!
tanti doveri e pochi diritti!
poi metti che non gli facciano nemmeno fare un po' di esercizio col tasto di prova...
è troppo, si è ribellato!!
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)