60439-61439
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[1] 60439-61439
Un quadro elettrico rispondente alla Cei EN 60439/1-3 , oggi subisce delle modifiche il costruttore che deve effettuare le nuove verifiche, su quale norma deve fare riferimento?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
2
voti
[2] Re: 60439-61439
ricopio A MANO quanto riporta la guida cei 121-5 alla sezione -Quesisti posti al Cei sulle norme dei quadri- (allegato F della guida)
Come ci si deve comportare qualora si eseguano delle modifiche a quadri gia esistenti?
I quadri elettrici di tipo industriale devono essere conformi alla cei 61439-2 (altre tipologie di quadro fanno riferimento a norme diverse, sia nel campo industriale sia in quello domestico o similare), o ,nel caso di quadri costruiti in tempi precedenti , alle relative norme vigenti all’epoca della costruzione. Qualsiasi modifica fatta su un quadro elettrico deve preservare la presunta conformità alla norma di riferimento, non potendo in nessun modo cambiare le soluzioni di progetto e costruttive pensate e realizzate per il quadro stesso. Deriva da ciò che le modifiche devono e possono essere fatte ristudiando la soluzione piu adatta e verificandola negli aspetti che hanno variato la configurazione del quadro esistente e le sue grandezze caratteristiche. E’ comunque indispensabile ridefinire la configurazione , serbarne traccia con disegni e schemi elettrici, verificarla con prove e calcoli, e ,soprattutto, a lavoro finito realizzare le prove individuali previste dalla norma redigendo il nuovo verbale di collaudo
Come ci si deve comportare qualora si eseguano delle modifiche a quadri gia esistenti?
I quadri elettrici di tipo industriale devono essere conformi alla cei 61439-2 (altre tipologie di quadro fanno riferimento a norme diverse, sia nel campo industriale sia in quello domestico o similare), o ,nel caso di quadri costruiti in tempi precedenti , alle relative norme vigenti all’epoca della costruzione. Qualsiasi modifica fatta su un quadro elettrico deve preservare la presunta conformità alla norma di riferimento, non potendo in nessun modo cambiare le soluzioni di progetto e costruttive pensate e realizzate per il quadro stesso. Deriva da ciò che le modifiche devono e possono essere fatte ristudiando la soluzione piu adatta e verificandola negli aspetti che hanno variato la configurazione del quadro esistente e le sue grandezze caratteristiche. E’ comunque indispensabile ridefinire la configurazione , serbarne traccia con disegni e schemi elettrici, verificarla con prove e calcoli, e ,soprattutto, a lavoro finito realizzare le prove individuali previste dalla norma redigendo il nuovo verbale di collaudo
0
voti
[3] Re: 60439-61439
Quindi se non leggo male posso sfruttare le norme per le quali il quadro è stato progettato all' epoca.
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 89 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)