Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fase e neutro

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 23:11

Allora...io lavoro su un'imbarcazione un po' vecchiotta della marina e la 400V viene generata da un gruppo elettrogeno da 190kW.
Avatar utente
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 797
Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
Località: Cittadino del Mondo

0
voti

[22] Re: Fase e Neutro

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mag 2016, 10:41

Foto Utentegabrisav ha scritto:Un impianto senza diff. ma con la terra è " protetto " solo in caso di dispersione diretta verso la messa a terra, per capirci, la lavatriche con un conduttore interno con l'isolante guasto che tocca la carcassa, che è collegata a massa, la corrente si scarica a terra.
Ma se il malcapiato di turno tocca un filo scoperto, e quindi la corrente si scarica a terra tramite lui e non tramite la messa aterra , l'impianto di messa a terra non serve a niente

se a qualcuno scappa il senso del "protetto" virgolettato, torniamo in un solo colpo indietro di sessant'anni :shock:

l'impianto di terra, da solo non offre garanzie certe sulla protezione contro i contatti indiretti in caso di guasti

allo stesso modo, il differenziale (e ci limitiamo solo a quello da 30 mA, perché quelli con corrente differenziale superiore nemmeno si possono considerare) non ha la specifica funzione di proteggere la persona dal contatto diretto, solo quello unipolare per altro

ricordiamo che la curva di sicurezza tensione-tempo, tiene conto degli effetti sulla media della popolazione in condizioni standard, non è affatto una protezione "infallibile" [ma niente in effetti a questo mondo lo è]
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[23] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 5 mag 2016, 10:56

Ok perfetto...ora è molto piu chiaro...quindi in toeria se io con il tester misuro tra neutro e terra troverò 0V giusto? Rimango in attesa di chiarimenti anche in riferimento all'altro argomento, grazie a tutti :) :) :)
Avatar utente
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 797
Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
Località: Cittadino del Mondo

0
voti

[24] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2016, 11:03

In pratica il neutro è esposto ad una certa cdt, quindi rispetto a terra assume un certo potenziale. Poi la misura va fatta a bassa impedenza per eliminare effetti antenna.

Il caso di un sistema isolato come la nave non è da comparare all'impianto domestico, anche se in pratica possono essere uguali.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[25] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 5 mag 2016, 11:30

scusatemi ma io voglio capire e allora mi sorge spontanea un'ulteriore domanda...il cavo giallo-verde che comunque è presente nell'impianto della nave dove va a finire?
Avatar utente
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 797
Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
Località: Cittadino del Mondo

0
voti

[26] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mag 2016, 11:41

in mare il sistema è IT e quindi "la terra" serve a collegare le masse allo stesso potenziale

in porto presumo che se la nave è alimentata dalla banchina venga collegato anche il PE, diventando a tutti gli effetti un TN-S
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[27] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 5 mag 2016, 12:00

quindi il cavo giallo-verde sarà collegato a qualcosa che scarica in acqua?

quando siamo in banchina alla colonnina, oltre ai 3 cavi delle fasi, viene collegato anche il cavo giallo-verde.
Avatar utente
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 797
Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
Località: Cittadino del Mondo

0
voti

[28] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2016, 12:01

Mi sorge dubbio che, per certe estensioni, imbarcazioni medio grandi si possano considerare a tutti gli effetti sistemi TN. Un impianto per essere IT deve avere come primo requisito una estensione molto limitata.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[29] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2016, 12:03

schumy91 ha scritto:quindi il cavo giallo-verde sarà collegato a qualcosa che scarica in acqua?


No, solo nel caso di un sistema TT domestico ed urbano il conduttore di protezione si collega all'impianto di terra.
Nel caso di distribuzione con propria cabina o con G.E., il conduttore di protezione e' collegato al punto di 0 comune, il centro stella del trasformatore o generatore. Non c'e` un impianto di terra, ma "solo" di protezione.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[30] Re: Fase e neutro

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2016, 12:04

schumy91 ha scritto:quando siamo in banchina alla colonnina, oltre ai 3 cavi delle fasi, viene collegato anche il cavo giallo-verde.


E' ragionevole, diversamente le operazioni di sbarco ed imbarco sarebbero molto rischiose, trovandosi i due sistemi a potenziali diversi.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti