[1] dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentenmedoro » 7 mag 2016, 13:04

Salve,
vorrei chiedere una vostra opinione.

In un impianto elettrico trifase è stato messo a generale di un quadro un interruttore da 125A sovradimensionato rispetto ai carichi a valle di 80A. L'impiantista ha messo un cavo multipolare FG7OR 5x35mm2 in posa interrata. La portata di questo cavo è sui 115A per cui non sarebbe adeguato al carico nominale dell'interruttore (125A). Devo far cambiare il cavo in questione con un 50mm2 oppure visto che i carichi a valle con contemporaneità 1 non superano gli 80A va bene lo stesso? A livello di progetto è possibile mettere un cavo di portata inferiore alla corrente nominale dell'interruttore?

grazie
Avatar utente
Foto Utentenmedoro
10 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 mag 2008, 20:44

0
voti

[2] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 mag 2016, 13:11

Ed a monte del cavo cosa c'è?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentenmedoro » 7 mag 2016, 13:37

125A magnetotermico a monte e 125A sezionatore a ingresso quadro
Avatar utente
Foto Utentenmedoro
10 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 mag 2008, 20:44

0
voti

[4] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2016, 15:15

nmedoro ha scritto:La portata di questo cavo è sui 115A

Diamolo per buono ma sarebbe da discutere.

Devo far cambiare il cavo in questione con un 50mm2

Costa di più cambiare il cavo o cambiare l'interruttore? O valutare il rischio dei 10A in più.

è possibile mettere un cavo di portata inferiore alla corrente nominale dell'interruttore?

Il cavo deve essere protetto dai sovraccarichi, con qualche eccezione.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentenmedoro » 7 mag 2016, 15:30

quali sarebbero le eccezioni?
Avatar utente
Foto Utentenmedoro
10 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 mag 2008, 20:44

0
voti

[6] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2016, 15:46

nmedoro ha scritto:quali sarebbero le eccezioni?

- cavi per i quali non è possibile il sovraccarico (ad esempio perché alimentano solo apparecchi di illuminazione); in questo caso la protezione non è obbligatoria
- cavi per i quali è più pericoloso il fuori servizio che il sovraccarico (servizi di sicurezza, ad esempio alimentazione di pompe antincendio); in questo caso la protezione è vietata
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentesebago » 7 mag 2016, 17:03

E ci sono anche i casi di omissione (come questo): se la portata del cavo supera la somma delle correnti nominali delle protezioni a valle (115 A > 80 A) la protezione contro il sovraccarico si può omettere.
La ragione è ovvia.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[8] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2016, 17:18

sebago ha scritto: la portata del cavo supera la somma delle correnti nominali delle protezioni a valle (115 A > 80 A) la protezione contro il sovraccarico si può omettere.


Certo Foto Utentesebago, ma Foto Utentenmedoro non ha scritto che la somma delle protezioni a valle è 80A.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 mag 2016, 17:20

Cambia interruttore o cambia cavo, vedi tu.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[10] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 mag 2016, 18:10

E' una sezione presa un poco per i capelli, al limite deve essere il progettista che anche in funzione dei restanti elementi di valutazione: reale corrente disponibile a monte, possibilità o meno di ampliamenti futuri, agevoleza o meno nel ambio del cavo, ecc, decide il da farsi. Decide nel senso che progetta adeguatamente il circuito come va fatto, poi, il come è realmente fatto non è un suo problema.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54