In numerosi manuali si legge che per essere coordinato un sezionatore deve avere:
In(Sezionatore) >= In(Interruttore posto a monte)
Oppure
In(Sezionatore) >= Somma In(Derivazioni a valle)
Se a monte è posto in interruttore scatolato vale ancora la prima relazione o vale la seguente?
In(Sezionatore) >= Ir(Interruttore posto a monte)
Dove Ir è la corrente regolata.
Grazie in anticipo.
Coordinamento Sezionatore-Interruttore BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
da quello che so il sezionatore, non essendo un interruttore automatico, deve essere protetto.
quindi si mette un interruttore a monte, oppure uno o più interruttori a valle, che interrompano la corrente prima che superi quella massima sopportabile dal sezionatore.
direi che sia accettabile anche l'ultima relazione che hai messo (quella con la Ir) a patto che non venga mai modificata la taratura dello scatolato.
quindi si mette un interruttore a monte, oppure uno o più interruttori a valle, che interrompano la corrente prima che superi quella massima sopportabile dal sezionatore.
direi che sia accettabile anche l'ultima relazione che hai messo (quella con la Ir) a patto che non venga mai modificata la taratura dello scatolato.
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Concordo.
Il problema è appunto che se la Ir venisse modificata (aumentata oltre la In del sezionatore), il sezionatore a quel punto non sarebbe più protetto da monte...
saluti
Il problema è appunto che se la Ir venisse modificata (aumentata oltre la In del sezionatore), il sezionatore a quel punto non sarebbe più protetto da monte...
saluti

0
voti
ligabue ha scritto:se la Ir venisse modificata
Lo stesso succederebbe se ti cambiassero l'interruttore a monte.
D'accordo che è più difficile cambiare l'interruttore che una regolazione, però non puoi proteggerti da tutti i possibili errori e un interruttore regolabile di solito è in quadri - locali dove non dovrebbe avere accesso uno sprovveduto.
Ricordo, oltre al sovraccarico, che bisogna fare attenzione alla protezione dell'interruttore contro i cortocircuiti.
0
voti
Infatti è piuttosto importante il coordinamento nei riguardi del cortocircuito , negli ultimi mesi ci sono state numerose discussioni al riguardo , anche piuttosto recenti
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)