salve sono nuovo del forum.
sono un studente in ing.elettrica.
i miei dubbi riguardano un impianto attivo con allacciamento in Mt di tipo TN-S.
tale impianto può funzionare in parallelo oppure in isola.
è previsto un ddi in bt.
nel passaggio da parallelo ad isola il neutro viene commutato sull'impianto di terra.
perche questa commutazione del neutro?
non si poteva usare l'atterramento fatto sul secondario del trasformatore.
vi ringrazio anticipatamente
DDi in bt
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
[2] Re: DDi in bt
credo che sia perché se il DDI apre e tu hai un generatore che va in isola, dovendo mantenere la sezione privilegiata con sistema TN a quel punto devi mettere a terra il neutro del generatore che in questa fase (DDI aperto) è isolato dal resto di impianto.
l'atterramento del neutro in cabina in quel momento è isolato dall'impianto in isola.
è la prima spiegazione che mi viene in mente.
l'atterramento del neutro in cabina in quel momento è isolato dall'impianto in isola.
è la prima spiegazione che mi viene in mente.
0
voti
[5] Re: DDi in bt
si puo usare un ddi tripolare per evitare la commutazione del neutro?
o si e obbligati ad usare un quadripolare
o si e obbligati ad usare un quadripolare
0
voti
[6] Re: DDi in bt
da cei 0-16
Qualora il DDI sia installato sul livello BT, esso deve essere costituito da un interruttore
automatico con bobina di apertura a mancanza di tensione manovrabile dall’operatore, ovvero
da un contattore coordinato con dispositivi di protezione da cortocircuito atti al sezionamento(fusibili) conforme alla Norma CEI EN 60947-4-1 (categoria AC-1 o AC-3 rispettivamente in assenza o presenza di carichi privilegiati fra l’uscita in c.a. del sistema di generazione e dispositivo di interfaccia).
A differenza della cei 0-21 qui non parla del contattore come onnipolare ossia in grado di sezionare tutti i conduttori attivi presenti però ti dice anche
Il dispositivo di interruzione deve essere dimensionato sulla base della configurazione
d’impianto dell’Utente e, per quanto riguarda le caratteristiche ai fini del sezionamento dei
circuiti, deve essere conforme a quanto prescritto nella Norma CEI 64-8.
hai un TN-S quindi per te il neutro è un conduttore attivo e va soggetto al sezionamento se distribuito con le prescrizioni della 64-8.
Ho ricontrollato e ti dico che a mio avviso potresti non sezionare il neutro e mandarlo direttamente a valle del contattore
Qualora il DDI sia installato sul livello BT, esso deve essere costituito da un interruttore
automatico con bobina di apertura a mancanza di tensione manovrabile dall’operatore, ovvero
da un contattore coordinato con dispositivi di protezione da cortocircuito atti al sezionamento(fusibili) conforme alla Norma CEI EN 60947-4-1 (categoria AC-1 o AC-3 rispettivamente in assenza o presenza di carichi privilegiati fra l’uscita in c.a. del sistema di generazione e dispositivo di interfaccia).
A differenza della cei 0-21 qui non parla del contattore come onnipolare ossia in grado di sezionare tutti i conduttori attivi presenti però ti dice anche
Il dispositivo di interruzione deve essere dimensionato sulla base della configurazione
d’impianto dell’Utente e, per quanto riguarda le caratteristiche ai fini del sezionamento dei
circuiti, deve essere conforme a quanto prescritto nella Norma CEI 64-8.
hai un TN-S quindi per te il neutro è un conduttore attivo e va soggetto al sezionamento se distribuito con le prescrizioni della 64-8.
Ho ricontrollato e ti dico che a mio avviso potresti non sezionare il neutro e mandarlo direttamente a valle del contattore
0
voti
[7] Re: DDi in bt
vi ringrazio per le risposte.
allora potrei evitare la commutazione del neutro, considerando un ddi tripolare.
non sezionare il neutro con il ddi, lasciando l'atterramento sul trasformatore.
allora potrei evitare la commutazione del neutro, considerando un ddi tripolare.
non sezionare il neutro con il ddi, lasciando l'atterramento sul trasformatore.
0
voti
[8] Re: DDi in bt
Ciao, non mi sembra così semplice, adesso sono fuori sede e non posso controllare, avevo affrontato la cosa tempo fa, se vuoi essere sicuro ti conviene dare una occhiata alla norma cei 11-20 oppure al volume gruppi elettrogeni di TNE. Un saluto
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)