Ciao a tutti,
ho la seguente situazione, e vorrei sapere da voi come è meglio affrontare il problema che mi si pone.
A e B sono due uscite 24 V ac di un programmatore per irrigazione a queste uscite ho collegato dei rele per comandare piu elettrovalvole dai diversi assorbimenti contemporaneamente.
Ai terminali 1, 2 fino al 12 (ne ho disegnato solo due) sono collegate le morsettiere delle elettrovalvole divise per zone.
Spesso devo ponticellare suddetti terminali per fare andare contemporaneamente due zone.
L' idea era di realizzare un timer, da poter collegare volta per volta tra le zone che mi serve, che dopo un tempo impostabile da 5 a 30 minuti apra il collegamento tra le due zone per lasciarne funzionare una sola per il restante tempo impostato sul programmatore.
Spero di essermi spiegato comprensibilmente.
Avrei pensato ad un ne555 che quando viene alimentato chiuda un rele (che chiuda il filo rosso nello schema), conti fino al tempo impostato e apra raggiunto il timeout.
Forse è un sistema un po rozzo, ma ci puo stare?
Timer consiglio.
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
0
voti
[1] Timer consiglio.
0
voti
[3] Re: Timer consiglio.
Il timer vorrei partisse da solo non appena sulla zona a cui è collegato la centralina per l' irrigazione da corrente.
Mi sembra di capire che dovro alimentarlo a parte e dal terminale 1 piuttosto che 2 o quello che sarà prendere il segnale di clock per far partire il timer giusto?
Mi sembra di capire che dovro alimentarlo a parte e dal terminale 1 piuttosto che 2 o quello che sarà prendere il segnale di clock per far partire il timer giusto?
0
voti
[4] Re: Timer consiglio.

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 16971
- Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
- Località: MILANO
- Contatta:
0
voti
[5] Re: Timer consiglio.
Poiché l'alimentazione prevista è a 24Vcc
occorre un partitore (eventualmente con Zener)
per fornire i 12V al 555 ed un relè (a 12Vcc)
per abilitare entrambe le elettrovalvole.
Ti serve uno schema?
occorre un partitore (eventualmente con Zener)
per fornire i 12V al 555 ed un relè (a 12Vcc)
per abilitare entrambe le elettrovalvole.
Ti serve uno schema?
0
voti
[6] Re: Timer consiglio.
In realtà l' alimentazione è 24 Vac, ho fatto una prova con un diodo (faddrizzando solo una semionda) un condensatore di livellamento e un 78012 con i suoi condensatori.
Sembra funzionare, ma non so, è una porcata?
Uno schema non mi farebbe assolutamente schifo, a patto che siate disposti ad aiutarmi a capirne il funzionamento se non ce la faccio da solo...

Scherzi a parte, se non ti crea troppa perdita di tempo mi farebbe davvero piacere, anche perché se ci provo da solo tra scopiazzamenti vari e soluzioni da neofita non ne usciamo più vivi.
Dando un occhiata in giro ho trovato schemi che utilizzano solo l' NE555 con un gruppo RC che ne regola il tempo e altri che usano il 555 come oscillatore e alla sua uscita un integrato contatore.
Cosa cambia?
Io non ho bisogno di una precisione assoluta sui tempi, direi che anche un errore del 10% potrebbe andare.
Sembra funzionare, ma non so, è una porcata?
Uno schema non mi farebbe assolutamente schifo, a patto che siate disposti ad aiutarmi a capirne il funzionamento se non ce la faccio da solo...

Scherzi a parte, se non ti crea troppa perdita di tempo mi farebbe davvero piacere, anche perché se ci provo da solo tra scopiazzamenti vari e soluzioni da neofita non ne usciamo più vivi.
Dando un occhiata in giro ho trovato schemi che utilizzano solo l' NE555 con un gruppo RC che ne regola il tempo e altri che usano il 555 come oscillatore e alla sua uscita un integrato contatore.
Cosa cambia?
Io non ho bisogno di una precisione assoluta sui tempi, direi che anche un errore del 10% potrebbe andare.
0
voti
[8] Re: Timer consiglio.
Intanto grazie per lo schema.
L' idea della semionda mi era venuta perche pensavo che cosi il 78012 dissipasse meno calore, ma lasciava un po perplesso anche me.
Anche se a prove fatte, con condesatore di livellamento da 470 uF, con un assorbimento di 150mA c' era un ripple di circa 130 mV.
Userò lo schema del link.
Per i tempi visto che a me serve un range che vada dai 5 ai 30 minuti circa, pensavo di aggiungere in serie a R un potenziometro, è corretto il calcolo t= 1.1(R+Rpot)C?
L' idea della semionda mi era venuta perche pensavo che cosi il 78012 dissipasse meno calore, ma lasciava un po perplesso anche me.
Anche se a prove fatte, con condesatore di livellamento da 470 uF, con un assorbimento di 150mA c' era un ripple di circa 130 mV.
Userò lo schema del link.
Per i tempi visto che a me serve un range che vada dai 5 ai 30 minuti circa, pensavo di aggiungere in serie a R un potenziometro, è corretto il calcolo t= 1.1(R+Rpot)C?
0
voti
[9] Re: Timer consiglio.

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 16971
- Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
- Località: MILANO
- Contatta:
1
voti
[10] Re: Timer consiglio.
Sì, ovviamente per variare il tempo puoi prevedere
un potenziometro (in serie ad una resistenza).
Per il calcolo suggerisco l'uso del calculator
un potenziometro (in serie ad una resistenza).
Per il calcolo suggerisco l'uso del calculator

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)