Messaggioda Foto UtenteSven » 18 mag 2016, 9:04

Salve a tutti! :D

Ho un dubbio riguardo alla scelta di un sezionatore per il centralino di una villetta (con materiale BTicino e fornitura monofase a 6 kW), composto attualmente da due interruttori magnetotermico-differenziali "generali" e relativi magnetotermici per le singole linee (in sostanza, dunque, manca ancora un interruttore generale - che a mio avviso sarebbe invece comodo ed utile - direttamente a monte dei due MTD, cioè come generale di tutto il quadro in questione):

- opzione 1: http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-F72N63-IT ;

- opzione 2: http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-F72A63-IT .

Il primo è un sezionatore 2P "normale", di tipo AC22A; il secondo è invece un sezionatore 2P accessoriabile (cosa che però non mi interessa, in questo caso), di tipo AC23A, con però il vantaggio di avere la levetta di colore rosso, evidenziando così meglio visivamente la sua funzione di interruttore di emergenza.

Domanda: si può usare il secondo sezionatore anche in ambito domestico, od è eccessivo come caratteristiche? Ovvero, il tipo AC23A comprende il tipo AC22A, od è qualcosa di radicalmente diverso?

Grazie per eventuali risposte... :cool:
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[2] Re: Sezionatore per centralino domestico

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 mag 2016, 20:14

Se è solo una questione di visibilità è meglio quello con la leva rossa, anche se non c'è nessun abbligo, basta che sia identificato come GENERALE
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Sezionatore per centralino domestico

Messaggioda Foto UtenteBSSOLU » 18 mag 2016, 20:32

Sven ha scritto:Ho un dubbio riguardo alla scelta di un sezionatore...


Buona sera, è sempre obbligatorio installare un interruttore o Sezionatore Puro come generale del Centralino ..
se ti serve vedi qui è interessante:
http://www.progettazione-impianti-elett ... azione.php
Ultima modifica di Foto Utentemagoxax il 19 mag 2016, 14:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cita con giudizio
Avatar utente
Foto UtenteBSSOLU
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 22 lug 2014, 18:10

0
voti

[4] Re: Sezionatore per centralino domestico

Messaggioda Foto UtenteBSSOLU » 18 mag 2016, 20:41

Vorrei consigliare però, poiché tutto quello che andrai a fare, modificando una situazione precedentemente Dichiarata o no ... andrebbe installato da un Installatore Professionista e certificato, così saresti "a norma" !!
Vedi anche questo:
http://www.atmsweb.it/approfondimenti.php?idappr=36 :shock:
Avatar utente
Foto UtenteBSSOLU
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 22 lug 2014, 18:10

0
voti

[5] Re: Sezionatore per centralino domestico

Messaggioda Foto UtenteSven » 18 mag 2016, 20:58

Sì, era solo per la visibilità (anche se si potrebbe al limite mettere un'etichetta rossa sul primo modello di sezionatore, volendo)...

Il mio dubbio era anche se il secondo modello di sezionatore fosse più per usi per così dire "pesanti", o simili.

Molto interessanti i link: e certamente dei lavori del genere li farò fare senz'altro da un installatore qualificato.

Il problema è che quell'impianto - per il resto eseguito molto bene - è stato fatto nel 2013, ma senza prevedere l'interruttore generale nel quadro, che è stato anche dimensionato senza moduli liberi: per cui dovrò anche farlo ingrandire, se possibile.

(A proposito, qui c'è una descrizione un po' più particolareggiata della situazione...)
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[6] Re: Sezionatore per centralino domestico

Messaggioda Foto UtenteSven » 19 mag 2016, 10:55

... E se, invece del sezionatore, ci mettessi un magnetotermico C32 (1P+N o 2P?), come interruttore generale del quadro...?

Sarebbe formalmente corretta, la soluzione: MT "GENERALE" + MTD "Generale FM" (+ MT di linea) + MTD "Generale Luce"...?

In sostanza, ci sarebbe una protezione magnetotermica ridondante (e dunque forse anche problemi di selettività?), mettendo come generale un MT, invece di un sezionatore...
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[7] Re: Sezionatore per centralino domestico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 mag 2016, 11:29

Sven ha scritto:In sostanza, ci sarebbe una protezione magnetotermica ridondante (e dunque forse anche problemi di selettività?), mettendo come generale un MT, invece di un sezionatore...


Puoi mettere tranquillamente anche un MT, la selettività fra interruttori magnetotermici in questo caso è un aspetto trascurabile.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: Sezionatore per centralino domestico

Messaggioda Foto UtenteSven » 19 mag 2016, 16:06

Bene...

Riguardo invece al sezionatore con la levetta rossa, dal catalogo Btdin:

http://www.download.bticino.it/bticino/ ... /52072.pdf

... si evince che è adatto sia alla categoria AC22A (presumo quella più "normale") che AC23A: dunque, dovrebbe andare bene anche quello, al limite, anche se non sembra essere certamente un tipico articolo da centralino domestico.