Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Circuito ab ba

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[21] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mag 2016, 22:31

E'' semplice:
A riposo su A e B non vi è alimentazione.
Commutando il deviatore d'ingresso
si attiva immediatamente il primo relè
(in alto), alimentando così A.
Dopo un secondo si attiva il secondo relè,
alimentando B.
Si noti che entrambi i relè vengono ora
alimentati anche attraverso i contatti NC
del terzo e quarto relè, quindi rimangono
attratti quando si riporta a riposo il deviatore.

Questo però provoca l'attrazione del terzo relè
che disattiva il secondo (B viene disalimentato)
e dopo un secondo interviene il quarto che
diseccita il primo (anche A viene disalimentato)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

1
voti

[22] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 mag 2016, 6:24

Mi sono dimenticatoi di aggiungere che lo schema è derivato
dal precedente (post[4]), ma in realtà bastano i soli due relè temporizzati.
Qualcuno vuol provare a fare lo schema?
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

1
voti

[23] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utentemir » 21 mag 2016, 12:38

g.schgor ha scritto:Qualcuno vuol provare a fare lo schema?

Ci provo ...


Quando chiudo l'interruttore Q1 quindi alimento il circuito questi si avvia, pertanto avremo il temporizzatore T1 (ritardato all'eccitazione) alimentato, quindi inizierà a contare, intanto attraverso il suo contatto NC porterà tensione al punto A,trascorso il set di 1 sec scambierà i contatti, per cui toglierà tensione al punto A aprendo il contatto NC e porterà tensione al punto B chiudendo il contatto NO.
Scambiando di posizione il deviatore dev1, si alimentarà il secondo temporizzatore T2 (ritardato all'eccitazione) , che funzionerà come il T1 in maniera contraria, ovvero essendo alimentato inizierà a contare, nel frattempo fornisce attraverso il suo contatto NC tensione al punto B ed una volta raggiunto il set di 1 secondo scambierà, i contatti portando tensione al punto A e togliendola al punto B.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[24] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 mag 2016, 14:17

Ma la "specifica" chiede che alla prima commutazione sia alimentato A
e dopo 1s sia alimentato anche B, mentre alla seconda commutazione
(ripristino condizione iniziale) sia tolta subito tensione a B e dopo 1s
tolta anche ad A.
E' così o mi sbaglio?
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[25] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utentemir » 21 mag 2016, 14:45

Salve g.schgor. :ok:
Posso aver interpretato male la richiesta di Foto Utentemerecol, pertanto reinizio da questa:

merecol ha scritto:.. un circuito che all'apertura di un interruttore porti corrente ad un punto a e dopo un secondo ad un punto b.Alla chiusura dell'interruttore invece vorrei che succedesse il contrario,cioè,la corrente viene tolta al punto b e dopo un secondo a quello a.Non so se sono stato abbastanza chiaro,spero di si.


Si direbbe che la condizione iniziale sia A in assenza di tensione ed anche B.
Per questo avevo previsto un interruttore bipolare.
Poi movimentando un interruttore (nello schema si è utilizzato un deviatore) si deve avere tensione nel punto A e dopo un secondo nel punto B.
Poi movimentando il deviatore si dovrà togliere tensione nel punto B e dopo un secondo nel punto A.
Quindi lo schema che ho postato in [23] va modificato come segue:


i due temporizzatori dovranno essere T1 ritardato all'eccitazione, e T2 ritardato alla diseccitazione.
Con dev 1 in posizione a, fornisco tensione al punto A, e dopo un secondo di tempo fornisco tensione al punto B
Con dev 1 in posizione b, fornisco tensione al punto B e trascorso il secondo di set tolgo tensione al punto A.
Foto Utenteg.schgor, puoi verificare, se cosi va bene. :?:
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[26] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 mag 2016, 14:56

Non mi sembra. Q1 non è previsto. La commutazione
tra inserzione e disinserzione è quella del deviatore.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[27] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utentemir » 21 mag 2016, 15:01

Ok.
Eliminado Q1 il resto non risponde alla richiesta ?
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[28] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 mag 2016, 17:35

In che condizione A e B risultano disalimentati? (condizione iniziale e di riposo)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[29] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utentemir » 21 mag 2016, 21:49

g.schgor ha scritto:In che condizione A e B risultano disalimentati? (condizione iniziale e di riposo)

cosi dovrebbe funzionare ...almeno spero ... :D
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[30] Re: Circuito ab ba

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 mag 2016, 7:14

Anche qui, nella condizione iniziale,
A risulta alimentato (T2 è attivato).
Un possibile schema è questo:


inizialmente RA è attratto, quindi sia A che B non sono alimentati.
Commutando Int rilascia RA alimentando A e dopo 1s si attiva RB
alimentando anche B.
Tornando nella condizione iniziale, RB si diseccita subito e
toglie alimentazione a B, mentre RA si attiva dopo 1s aprendo
il suo contatto NC e togliendo alimentazione ad A.
Unico "inconveniente" di questa soluzione semplificata rispetto a quella del post[5]
è che quando si alimenta il circuito si alimenta A per 1s (fino che non si attiva RA).
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

PrecedenteProssimo

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea