generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttuante
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
La settimana scorsa abbiamo visto che pur essendo identici i generatori, hanno due forma d'onda sinusoidali diverse, una più 'magra' l'altra più 'piena'. Questo secondo me è il problema di queste correnti sul neutro.
0
voti
Il neutro è collegato a terra in un solo punto e solo se in rete, mentre il carico è solamente resistivo tranne 5-10 kW leggermente induttivi.
0
voti
La corrente che torna sul neutro è quella che esce dalle fasi, ovviamente solo la componente omopolare di squilibrio. La terza armonica invece torna tutta (dico in condizioni regolari). Sembra quasi che un alternatore venga visto dall'altro come carico distorcente, specie se scarico. Per che tensione nominale (e frequenza) sono nate queste macchine, e a che tensione lavorano? Le fluttuazioni comunque non me le spiego.
4
voti
La settimana scorsa abbiamo visto che pur essendo identici i generatori, hanno due forma d'onda sinusoidali diverse, una più 'magra' l'altra più 'piena'. Questo secondo me è il problema di queste correnti sul neutro.
La butto li.
Uno dei due alternatori è stato avvolto in maniera diversa (magari a passo raccorciato 2/3), i due alternatori non hanno l'eccitazione separata tramite pmg, ma hanno un avvolgimento ausiliario.
Quando li metti in parallelo si autoinfluenzano a vicenda (forme d'onda diverse), creando forme d'onda strane che i due regolatori di tensione correggono in modi diversi ed entrano in oscillazione.
Sarei curioso di vedere come finisce.
Altrove. .Volutamente Anonimo
1
voti
L'installazione sembra corretta da come la descrivi.
Considera che però il generatore è un ritorno preferenziale per le armoniche visto che sarà sicuramente più piccolo della rete con cui andrà in parallelo.
I due generatori non saranno mai perfettamente uguali per cui anche i due centri stella reali dei generatori non coincideranno mai per cui è ragionevole che ti trovi delle correnti di circolazione sul neutro.
Prova a staccare il neutro dei generatori da terra e misurare la tensione tra centro stella del generatore e terra e tra i due centri stella.
Onestamente dai dati che hai postato l'ordine di grandezza non mi sembra elevato per cui non me ne preoccuperei più di tanto.
Considera che però il generatore è un ritorno preferenziale per le armoniche visto che sarà sicuramente più piccolo della rete con cui andrà in parallelo.
I due generatori non saranno mai perfettamente uguali per cui anche i due centri stella reali dei generatori non coincideranno mai per cui è ragionevole che ti trovi delle correnti di circolazione sul neutro.
Prova a staccare il neutro dei generatori da terra e misurare la tensione tra centro stella del generatore e terra e tra i due centri stella.
Onestamente dai dati che hai postato l'ordine di grandezza non mi sembra elevato per cui non me ne preoccuperei più di tanto.
-

blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 394
- Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
3
voti
Ultima news: hanno sostituito i generatori e questo difetto non si è più presentato. Il problema stava nel diverso passo di avvolgimento del generatore, che dava una forma della sinusoide diversa. Quando era in parallelo dava una tensione di terza armonica sul neutro.
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





D