CEI 0-16
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[1] CEI 0-16
volevo chiedere il vostro aiuto riguardo la normativa CEI 0-16 relativa alle connessioni alle reti di distribuzione a tensione superiore a 1 kV. per le cabine preesistenti è necessario l'adeguamento? anche secondo la vecchia DK-5600. Grazie..
0
voti
[2] Re: CEI 0-16
Non è obbligatorio adeguarsi ,se non ci si adegua, si continua a pagare il CTS , vista la spesa richiesta per l'adeguamento il costo relativo viene ammortizzato di solito in pochi anni.
Forse conviene inviare la dichiarazione di adeguatezza
Forse conviene inviare la dichiarazione di adeguatezza
0
voti
[4] Re: CEI 0-16
In media si paga un CTS che corrisponde a 500 euro circa all'anno, è un importo cosi a spanne che varia caso per caso, nel caso si risieda al Sud, dove il servizio di distribuzione lascia piu a desiderare si può anche aspirare ad avere gli indenizzi in caso di lunghe interruzioni dell'erogarazione dell'energia (sono stato a un convegno tenuto dall'ing. Delfanti il quale diceva che invece per le regioni del nord , Emilia, Lombardia , Veneto, Piemonte, non ci ssarà mai nessun indenizzo). Quindi il vantaggio economico a lunga scadenza c'è nell'adeguamento. L'adeguamento però costa , dipende dalla tipologia di adeguamento però almeno cinquemila euro li si deve mettere in preventivo. Bisogna fare le proprie valutazioni e decidere in merito.
0
voti
[5] Re: CEI 0-16
grazie per le risposte..comunque da quanto ho capito l'adeguamento è necessario solo se l'enel ha modificato l'impianto da neutro isolato a neutro compensato..ho capito bene? quindi occorre verificare questo aspetto, dopodichè si decide se fare l'adeguamento o meno...è cosi?
0
voti
[6] Re: CEI 0-16
no .. se il neutro è isolato l'utente paga comunque il CTS , con il passaggio a compensato l'utente deve inviare entro sei mesi la dichiarazione di adeguatezza e non pagare piu il CTS , altrimenti pagherà il CTS maggiorato CTSM
Anche se il neutro è isolato la dichiarazione bissogna inviarla ugualmente se non si intende pagare sovraprezzi
Anche se il neutro è isolato la dichiarazione bissogna inviarla ugualmente se non si intende pagare sovraprezzi
0
voti
[7] Re: CEI 0-16
quindi bisogna controllare che il neutro sia compensato; qualora non sia cosi, pretendere dall'enel il passaggio a neutro compensato, adeguare le varie protezioni e inviare la dichiarazione di adeguatezza.OK?
0
voti
[8] Re: CEI 0-16
No.. se non si vuole pagare il CTS bisogna sempre inviare la dichiarazione di adeguatezza , che il neutro sia isolato o compensato , quando cambierà lo stato del neutro si cambieranno le tarature sul 51N e 67N come comunicherà l'Enel con una nuova lettera. Ma la dichiarazione di adeguatezza fatta secondo le modalità previste dalle varie delibere va mandata sempre comunque a prescindere se il neutro è isolato o meno. Ovviamente si invia la dichiarazione nel caso non si voglia pagare il CTS
se di pagarlo non ci importa non si fa nulla
se di pagarlo non ci importa non si fa nulla
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)