[1] Lampade emergenza albergo

Messaggioda Foto Utentecarlone » 31 mag 2016, 11:03

Buon giorno a tutti, un dubbio di cui chiedo un vostro conforto, ma nelle strutture alberghiere soggette alla prevenzione incendio, quindi con un numero maggiore di 25 posti letto, le lampade di emergenza sono obbligatorie nelle singole camere degli ospiti?
Grazie anticipatamente del vostro aiuto.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[2] Re: Lampade emergenza albergo

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 31 mag 2016, 11:08

Non sono obbligatorie
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[3] Re: Lampade emergenza albergo

Messaggioda Foto Utentecarlone » 31 mag 2016, 11:10

Grazie mille argonauta, ed approfittando della tua gentilezza, per quanto riguarda i bagni comuni (sala ristorante, hall, palestra, ecc.), occorre prevederle o anche lì se ne può fare a meno?
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[4] Re: Lampade emergenza albergo

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 31 mag 2016, 11:17

La norma di prevenzione incendio parla di vie di esodo.
Dai locali comuni sicuramente ci deve essere una via di esodo e pertanto ci va l'illuminazione di sicurezza.
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[5] Re: Lampade emergenza albergo

Messaggioda Foto Utentecarlone » 31 mag 2016, 11:55

Grazie argonauta, gentilissimo :ok:
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

2
voti

[6] Re: Lampade emergenza albergo

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 31 mag 2016, 16:16

Leggi bene la UNI EN 1838 ed.2014 che parla delle varie forme di illuminazione di sicurezza che si devono rispettare, illuminazione delle vie di esodo, illuminazione antipanico ecc.
se vuoi un riassunto avevo scritto qualcosa qui.
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... ni-en-1838
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea