flori2 ha scritto:Un cliente ci ha chiesto di certificare l'utilizzo della pompa a 25Hz con 40°C ambiente. Dopo ore di prove l'elettropompa era solo tiepida, a 25Hz consuma pochissimo.
DarioDT ha scritto:Come avevo già detto il problema di questo tipo di pompe è il raffreddamento. Quelle che ho visto io (tutte >10 kW principalmente marca Caprari) non scendevano sotto i 35Hz ma per stare tranquilli la frequenza minima si imposta a 40Hz. Il costruttore delle pompe normalmente obbliga ad installare filtri dv/dt.
ecco, adesso non capisco più niente!!
certo, non posso fare girare così piano una pompa a centrifuga ma una a vite penso proprio di si!
spiegatemi voi!
Grazie