Mi fanno la prolunga provvisoria per alimentare il quadro e, vuoi per qualche ragione che non so, la terra non viene connessa. Il quadro e' isolato dal mondo.
Solitamente controllo la bonta del neutro, per evitare di trovarmi sorprese, ma non avevo ancora maturato la malizia di controllare anche solo con tester la messa a terra. E chi lo pensa che sia mal collegata?
Va bene, c'e` tensione, avanti, tiriamo su tuti gli automatici. Ci sono alimentatori ed inverter, tutto si accende, iniziamo i primi controlli visivi. Tocca qui, tocca la, il quadro e' metallico, ma poggiato su bancale. Va tutto bene.
Finche`, un bel momento, mentre con una mano tengo il quadro, (perche`? Non ricordo), mi viene in mente di prendere un pezzo di omega che guarda caso e` poggiata a terra poco lontano.
... ZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Che legnata. Ho tremato per mezzora, ero anche un poco sudaticcio e la scarica da braccio a braccio attraverso il torace. Saranno stati pochi mA ma li ricordero` per sempre. Ed era "solo" la corrente dei filtri EMC.
....
A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il forum
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Mi scuso se dho commesso qualche cosa contro il forum.
Non era mia intenzione.
Ho cancellato integralmente il testo del mio messaggio originale.
Nuovamente scusatemi.
Non era mia intenzione.
Ho cancellato integralmente il testo del mio messaggio originale.
Nuovamente scusatemi.
Ultima modifica di
WAM il 29 giu 2016, 22:58, modificato 2 volte in totale.
Cordialita', WAM
"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"
Alda Merini
"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"
Alda Merini
0
voti
Saranno stati pochi mA...
Mica tanto pochi.
Ho sempre visto consigliare dai costruttori di inverter l'eventuale uso di differenziali da 300 mA in quanto quelli da 30 mA non sono idonei.
0
voti
Candy ha scritto:Che legnata ... Saranno stati pochi mA ma li ricordero` per sempre ...
Porca troia (scusatemi ma il francesismo è d'obbligo)!
Immagino la stangata
Edit: "Si fa presto a dire milliampere! Prova a farli scorrere attraverso te e poi ne parliamo."
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
-

TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-

- Messaggi: 15754
- Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
- Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare
0
voti
Da 10 mA si ha la tetanizzazione, ovvero l'impossibilita' di rilasciare l'oggetto in tensione.
Dai 50 mA a salire, si rischia la fibrillazione ventricolare.
Immaginando l'elevata resistenza interna del soggetto, penso che fossimo al di sotto dei 10mA, ovvero nella soglia di percezione.
Altrimenti, non penso che
Candy potesse scrivere il messaggio. 
Dai 50 mA a salire, si rischia la fibrillazione ventricolare.
Immaginando l'elevata resistenza interna del soggetto, penso che fossimo al di sotto dei 10mA, ovvero nella soglia di percezione.
Altrimenti, non penso che

Cordialita', WAM
"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"
Alda Merini
"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"
Alda Merini
0
voti
Candy ha scritto:Che legnata. ...Ed era "solo" la corrente dei filtri EMC.
Ti capisco e come ... ahime, modo anch'io di provare la scarica dei condensatori dei filtri EMC ...so bene cosa hai provato ...però da allora ho imparato a collegare sempre per prima e scollegare per ultima la connessione di terra su gli inverter.
OT.
Una domanda se posso, ma cosa c'entra nel titolo "...per contentare il forum" ?
0
voti
Buongiorno a tutti
non posso dire niente di specifico dal momento che sono un profano della materia, però spero davvero che chi legga questa discussione si renda conto di come a volte basti davvero poco per prendere "una bella scossa", e se ciò capita a professionisti con esperienza pluriennale figuriamoci i rischi che possono capitare ai tanti utenti improvvisati che si cimentano in operazioni al di là della loro capacità (rischiando la vita solo per far bella figura davanti a mogli, fidanzate, amici, parenti etc...)
Con la corrente non si scherza mai!!
non posso dire niente di specifico dal momento che sono un profano della materia, però spero davvero che chi legga questa discussione si renda conto di come a volte basti davvero poco per prendere "una bella scossa", e se ciò capita a professionisti con esperienza pluriennale figuriamoci i rischi che possono capitare ai tanti utenti improvvisati che si cimentano in operazioni al di là della loro capacità (rischiando la vita solo per far bella figura davanti a mogli, fidanzate, amici, parenti etc...)
Con la corrente non si scherza mai!!
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Candy ha scritto:..cosi` non rompevo piu` le scatole qua.
.. non pensarlo neanche, vedrai che d'ora in poi verificherai bene le prolunghe o linee di alimentazione che ti verranno fornite ... Mi ripeto nel dire che la connessione di terra, è sempre l'ultimo collegamento che apro, quando scollego un circuito di alimentazione, ed è sempre il primo che collego quando collego un circuito di alimentazione ...ed è sempre il primo circuito che verifico..e nonostante tutto ... la pizziacata l'ho beccata ...e son ancora qui a rompere ...
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)