Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 giu 2016, 22:10

Mi fanno la prolunga provvisoria per alimentare il quadro e, vuoi per qualche ragione che non so, la terra non viene connessa. Il quadro e' isolato dal mondo.
Solitamente controllo la bonta del neutro, per evitare di trovarmi sorprese, ma non avevo ancora maturato la malizia di controllare anche solo con tester la messa a terra. E chi lo pensa che sia mal collegata?

Va bene, c'e` tensione, avanti, tiriamo su tuti gli automatici. Ci sono alimentatori ed inverter, tutto si accende, iniziamo i primi controlli visivi. Tocca qui, tocca la, il quadro e' metallico, ma poggiato su bancale. Va tutto bene.

Finche`, un bel momento, mentre con una mano tengo il quadro, (perche`? Non ricordo), mi viene in mente di prendere un pezzo di omega che guarda caso e` poggiata a terra poco lontano.

... ZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Che legnata. Ho tremato per mezzora, ero anche un poco sudaticcio e la scarica da braccio a braccio attraverso il torace. Saranno stati pochi mA ma li ricordero` per sempre. Ed era "solo" la corrente dei filtri EMC.

....
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[2] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto UtenteWAM » 29 giu 2016, 22:49

Mi scuso se dho commesso qualche cosa contro il forum.
Non era mia intenzione.
Ho cancellato integralmente il testo del mio messaggio originale.

Nuovamente scusatemi.
Ultima modifica di Foto UtenteWAM il 29 giu 2016, 22:58, modificato 2 volte in totale.
Cordialita', WAM

"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"

Alda Merini
Avatar utente
Foto UtenteWAM
51 5
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 23 mag 2016, 23:52
Località: Pianura Padana

1
voti

[3] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 giu 2016, 22:52

WAM ha scritto:quello che le e' accaduto.
si ritenga fortunato.

Ha fatto benone


Possiamo smetterla ed usare il forum ed Internet normalmente?
Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[4] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 30 giu 2016, 0:04

Saranno stati pochi mA...

Mica tanto pochi.
Ho sempre visto consigliare dai costruttori di inverter l'eventuale uso di differenziali da 300 mA in quanto quelli da 30 mA non sono idonei.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[5] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 giu 2016, 2:36

Candy ha scritto:Che legnata ... Saranno stati pochi mA ma li ricordero` per sempre ...

Porca troia (scusatemi ma il francesismo è d'obbligo)!
Immagino la stangata :shock:

Edit: "Si fa presto a dire milliampere! Prova a farli scorrere attraverso te e poi ne parliamo." :mrgreen:
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
Avatar utente
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 15754
Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare

0
voti

[6] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto UtenteWAM » 30 giu 2016, 7:37

Da 10 mA si ha la tetanizzazione, ovvero l'impossibilita' di rilasciare l'oggetto in tensione.
Dai 50 mA a salire, si rischia la fibrillazione ventricolare.
Immaginando l'elevata resistenza interna del soggetto, penso che fossimo al di sotto dei 10mA, ovvero nella soglia di percezione.
Altrimenti, non penso che Foto UtenteCandy potesse scrivere il messaggio. O_/
Cordialita', WAM

"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"

Alda Merini
Avatar utente
Foto UtenteWAM
51 5
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 23 mag 2016, 23:52
Località: Pianura Padana

0
voti

[7] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto Utentemir » 30 giu 2016, 8:25

Candy ha scritto:Che legnata. ...Ed era "solo" la corrente dei filtri EMC.

Ti capisco e come ... ahime, modo anch'io di provare la scarica dei condensatori dei filtri EMC ...so bene cosa hai provato ...però da allora ho imparato a collegare sempre per prima e scollegare per ultima la connessione di terra su gli inverter.

OT.
Una domanda se posso, ma cosa c'entra nel titolo "...per contentare il forum" ?
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[8] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 30 giu 2016, 8:44

Buongiorno a tutti

non posso dire niente di specifico dal momento che sono un profano della materia, però spero davvero che chi legga questa discussione si renda conto di come a volte basti davvero poco per prendere "una bella scossa", e se ciò capita a professionisti con esperienza pluriennale figuriamoci i rischi che possono capitare ai tanti utenti improvvisati che si cimentano in operazioni al di là della loro capacità (rischiando la vita solo per far bella figura davanti a mogli, fidanzate, amici, parenti etc...)

Con la corrente non si scherza mai!!
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[9] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 giu 2016, 8:45

Che quasi morivo, cosi` non rompevo piu` le scatole qua.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[10] Re: A non fare attenzione: quasi morivo per contentare il fo

Messaggioda Foto Utentemir » 30 giu 2016, 9:02

Candy ha scritto:..cosi` non rompevo piu` le scatole qua.

[-X .. non pensarlo neanche, vedrai che d'ora in poi verificherai bene le prolunghe o linee di alimentazione che ti verranno fornite ... ;-)
Mi ripeto nel dire che la connessione di terra, è sempre l'ultimo collegamento che apro, quando scollego un circuito di alimentazione, ed è sempre il primo che collego quando collego un circuito di alimentazione ...ed è sempre il primo circuito che verifico..e nonostante tutto ... la pizziacata l'ho beccata ...e son ancora qui a rompere ... :D