Ponticellare un differenziale, conseguenze

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 26 lug 2016, 14:53

Se l'elettricista è equiparabile a lavoratore è soggetto all'articolo 20 del TU 81/08, lettera f
"non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo".
Violazione punita con "arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro"

Salvo conseguenze penali.
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[22] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto Utentekyexim » 26 lug 2016, 14:54

E perché si fa diventa lecito? Se fosse il frigo dei gelati a dare dei problemi e un bambino ci si fulmina cosa accade?
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[23] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 lug 2016, 15:03

infatti, almeno su un forum tecnico come questo dovrebbero essere sempre chiari e evidenziati l'assurdità tecnica e le conseguenze penali gravissime di atti del genere.
Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8800
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08

1
voti

[24] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto UtenteNSE » 26 lug 2016, 15:11

Tanto per fare il provocatore. . .
Partendo dalla domanda iniziale (che io ho già detto che non è così scontata la risposta).
Se ponticello un diffierenziale in UN BAR cosa succede?
Voi date per scontato che il differenziale sia IL dispositivo di sicurezza???
Sicuri?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[25] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto Utentekyexim » 26 lug 2016, 15:14

Lo è insieme a un impianto fatto a regola d'arte, se un'utenza con telaio metallico scarica il differenziale stacca e nessuno si fa male.

Ovviamente se riesci a ponticellare in presenza di contatti c'è altro che non va.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

1
voti

[26] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 lug 2016, 16:00

NSE va bene provocare ma non cambiare le carte in tavola, la domanda era
iosolo35 ha scritto:Oggi un installatore mi ha chiesto che conseguenze posso avere se ponticello un differenziale in un bar temporaneamente?
Ho trovato la risposta nel Codice Penale .....

è evidente, anche dai post successivi, che si parlava di conseguenze legali/penali.

Che il differenziale non sia "salvavita" è già stato discusso in altri 3d, che sia utile e soprattutto che sia sbagliato e gravissimo tecnicamente e legalmente escluderlo spero sia chiarissimo e che non venga MAI messo in discussione
Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8800
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08

1
voti

[27] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto UtenteNSE » 26 lug 2016, 16:26

La mia era una provocazione a fin di bene :D
Rimuovere UNO dei componenti della catena della sicurezza (differenziale, collegamento a terra, dispersori di terra) non vuol dire aver messo in discussione TUTTA la catena della sicurezza.
In fondo la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito si potrebbe ottenere anche con dispositivi magnetotermici.

Se uno va in punta di diritto (secondo me) ha MANOMESSO e/o MODIFICATO la sicurezza non ha ELIMINATO IL dispositivo di sicurezza.
Pertanto (per me) non è così palese la violazione dell'art 437, mentre è di sicuro PALESE una errata attività impiantistica (art. 24 DM 81).
Ma il DM 81 non si applica qualora il BAR non abbia dipendenti.
Si potrebbe applicare se fosse espressamente richiamato dai regolamenti comunali in relazione all'autorizzazione all'esercizio pubblico.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

-1
voti

[28] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 lug 2016, 16:36

non commento simili str... da avvocato difensore.

I giudici, spero affiancati da periti capaci di intendere e di volere, capiranno benissimo che ponticellare vuol dire eliminare, manomettere, dillo come vuoi...ma soprattutto rendere inefficace la catena di protezione.

E lo dimostra proprio il fatto che il differenziale scattava, avvisando di una anomalia.

Che si possa ottenere la stessa protezione con un magnetotermico mi risulta nuovo e incomprensibile, sono protezioni diverse che lavorano in sinergia.
Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8800
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08

1
voti

[29] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto UtenteNSE » 26 lug 2016, 16:40

non commento simili str...

mah!
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[30] Re: Ponticellare un differenziale, conseguenze

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 26 lug 2016, 17:17

richiurci ha scritto:
Che si possa ottenere la stessa protezione con un magnetotermico mi risulta nuovo e incomprensibile, sono protezioni diverse che lavorano in sinergia.


Se questa frase, è un riferimento al mio post (21) e ti meravigli, allora posso pensare che non hai mai messo mani in impianti di PI.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12