Salve ragazzi,
vorrei che mi aiutaste nell'impostare la taratura del seguente interruttore modulare di protezione.
L'interruttore è uno Schneider Compact NSX 250B.
Il carico è un motore da 110kW (150HP) da 250A.
Ho difficoltà nell'impostare la corrente Io ed in cascata le altri correnti. Vi allego due foto e ditemi se le impostazioni da me effettuate sono corrette.
Vi ringrazio per ogni tipo di risposta ed osservazione.
Impostare interruttore di protezione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non è l'interruttore adatto per la protezione di un motore ma per la protezione della conduttura di alimentazione di una macchina al cui interno c'è un motore da 110 kW (già protetto).
In tal caso la taratura deve tenere conto della protezione della conduttura di alimentazione dalle sovracorrenti Ir, cortocircuito Im e dai contatti indiretti (sempre Im se sistema TN-S).
In tal caso la taratura deve tenere conto della protezione della conduttura di alimentazione dalle sovracorrenti Ir, cortocircuito Im e dai contatti indiretti (sempre Im se sistema TN-S).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)