[1] Impostare interruttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 4 ago 2016, 17:12

Salve ragazzi,
vorrei che mi aiutaste nell'impostare la taratura del seguente interruttore modulare di protezione.
L'interruttore è uno Schneider Compact NSX 250B.
Il carico è un motore da 110kW (150HP) da 250A.
Ho difficoltà nell'impostare la corrente Io ed in cascata le altri correnti. Vi allego due foto e ditemi se le impostazioni da me effettuate sono corrette.
Vi ringrazio per ogni tipo di risposta ed osservazione.
Allegati
1.1.jpg
2.1.jpg
Avatar utente
Foto Utenteciccio1987
118 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 2 ott 2010, 12:21

0
voti

[2] Re: Impostare interruttore di protezione

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ago 2016, 17:21

Non è l'interruttore adatto per la protezione di un motore ma per la protezione della conduttura di alimentazione di una macchina al cui interno c'è un motore da 110 kW (già protetto).
In tal caso la taratura deve tenere conto della protezione della conduttura di alimentazione dalle sovracorrenti Ir, cortocircuito Im e dai contatti indiretti (sempre Im se sistema TN-S).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti