Mi trovo a dover alimentare un motore che da specifica cliente doveva essere uno "stella triangolo".
La cosa curiosa è che trovandomi a tu per tu con il motore, sebbene dalle tensioni nominali sembri a tutti gli effetti un motore star/delta mi trovo questa indicazione sulla targhetta, che recita.
Motore per Inverter, servizio solo "VSD".
Secondo voi cosa vuole dire VSD, e perché un motore di questo tipo deve essere alimentato ad inverter?
Grazie in anticipo.
Motore per servizio "VSD"
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Ha l'isolamte interno più performante, adatto a sopportare le sovratensioni di commutazione PWM. Funziona anche ad alimentazione diretta, ma non sarà performante come i motori previsti per lo scopo.
-

CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
- Messaggi: 1023
- Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08
0
voti
Ringrazio entrambi per le risposte.
Avessi usato l'intuito, ci sarei arrivato a scoprire cosa volesse dire l'acronimo VSD.
Resto comunque dubbioso sull'utilità di avvolgere un motore stella triangolo con caratteristiche termiche per essere alimentato da inverter.
A voi sono mai capitati simili motori?
Avessi usato l'intuito, ci sarei arrivato a scoprire cosa volesse dire l'acronimo VSD.
Resto comunque dubbioso sull'utilità di avvolgere un motore stella triangolo con caratteristiche termiche per essere alimentato da inverter.
A voi sono mai capitati simili motori?
0
voti
L'utilizzo in ambienti pericolosi, quindi con caratterisitche atex, non c'entra nulla con l'essere un motore avvolto per inverter. Semmai, visto che dichiarano essere esclusivamente per inverter, tanto vale avvolgerlo mono tensione, ma siccome la tecnica costruttiva e` sempre la medesima, tanto vale continuare a indicare le tensioni Y e D.
-

CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
- Messaggi: 1023
- Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08
0
voti
mazekika,
non scherzare coi motori elettrici in ambiente ATEX!
La tua applicazione è ATEX? In tal caso quel motore NON può essere usato con alimentazione da rete.
Un motore simile è stato omologato solo per correnti di spunto molto limitate, come avviene solitamente con l'alimentazione da inverter, e non può accettare le correnti di spunto che si verificano col collegamento diretto alla rete.
CarioCoriolano,
Come ho scritto sopra, c'entra.
Ciao
Mario
non scherzare coi motori elettrici in ambiente ATEX!
La tua applicazione è ATEX? In tal caso quel motore NON può essere usato con alimentazione da rete.
Un motore simile è stato omologato solo per correnti di spunto molto limitate, come avviene solitamente con l'alimentazione da inverter, e non può accettare le correnti di spunto che si verificano col collegamento diretto alla rete.
CarioCoriolano,
L'utilizzo in ambienti pericolosi, quindi con caratterisitche atex, non c'entra nulla con l'essere un motore avvolto per inverter
Come ho scritto sopra, c'entra.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
No, la domanda iniziale era di tipo diverso. Che poi quel motore per poterlo dichiarare atex debba essere alimentato da un inverter, e` un altro paio di maniche.
-

CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
- Messaggi: 1023
- Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08
0
voti
Grazie Mario.
Che brutta notizia che mi dai!
Si l'applicazione e' decisamente ATEX, e' l'estrattore fumi di un impianto chimico, al cui interno e' classificato zona 2 ATEX.
Secondo te uno "softstart" potrebbe andare bene al posto di un inverter?
Che brutta notizia che mi dai!
Si l'applicazione e' decisamente ATEX, e' l'estrattore fumi di un impianto chimico, al cui interno e' classificato zona 2 ATEX.
Secondo te uno "softstart" potrebbe andare bene al posto di un inverter?
0
voti
mazekika,
Evito di rispondere, anche se la risposta è ovvia e deducibile da quello che hai pubblicato tu stesso. Quando si lavorava seriamente, le singole applicazioni venivano analizzate con competenza da persone pagate per progettare o per fare consulenza.
Se ti risponde sul forum pippopasticcio80bis dicendoti che va bene, tu lo faresti come dice lui prendendoti la responsabilità?
Ciao
Mario
Secondo te uno "softstart" potrebbe andare bene al posto di un inverter?
Evito di rispondere, anche se la risposta è ovvia e deducibile da quello che hai pubblicato tu stesso. Quando si lavorava seriamente, le singole applicazioni venivano analizzate con competenza da persone pagate per progettare o per fare consulenza.
Se ti risponde sul forum pippopasticcio80bis dicendoti che va bene, tu lo faresti come dice lui prendendoti la responsabilità?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
CarloCoriolano ha scritto:Semmai, visto che dichiarano essere esclusivamente per inverter, tanto vale avvolgerlo mono tensione, ma siccome la tecnica costruttiva e` sempre la medesima, tanto vale continuare a indicare le tensioni Y e D.
Y e D servono sempre perche determinano la tensione di alimentazione. Un grado di libertà in più.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)