[11] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ago 2016, 17:57

andreandrea ha scritto:Chiedo scusa, ma il limite non era 1 kΩ?


Ops! Vero, fatal error! :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto Utentegianzap » 22 ago 2016, 21:00

Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento

413.4 (Protezione per mezzo di collegamento equipotenziale non connesso
a terra) non sono applicabili.
La protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica del circuito, negli impianti
alimentati con sistema TT, deve essere effettuata mediante interruttori differenziali.
Avatar utente
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 177
Iscritto il: 3 apr 2013, 13:17

1
voti

[13] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 ago 2016, 6:56

Hai eseguito una verifica dell'impianto di terra esistente? lo hai misurato? ho letto che hai visto la certificazione ma forse è meglio se esegui delle misure dell'impianto di dispersione
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[14] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ago 2016, 7:30

gianzap ha scritto:
413.4 (Protezione per mezzo di collegamento equipotenziale non connesso
a terra) non sono applicabili.


Non vuol dire che non si deve fare il collegamento equipotenziale delle masse estranee.

Nel caso specifico sospetto anche io che ci siano problemi sulla terra della presa, il ché non esclude la necessità di valutare il collegamento equipotenziale del palco.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919