Giovepluvio » 29 ago 2016, 8:55
gjkfriend ha scritto:Devo stare attento allo squilibrio delle fasi ? Ci sono strumenti che garantiscono che lo squilibrio non sfori il valore ?
Devi garantire che in qualsiasi condizione (comprese quelel di eventuale guasto) lo squilibrio tra le fasi non superi i 6 kW (CEI 0-21 par 8.3.1.1). Per lo squilibrio transitorio ci sono altri limiti ma credo siano di scarso interesse.
Esistono relè che ti permettono di monitorare la grandezza in gioco. Non ne ho mai installati però...
Il posizionamento del DDI, DDG e DG/DGL, hanno dei vincoli o si possono posizionare in qualsiasi punto dell'impianto ?
Sì, a patto di rispettare norme esplicite (DG e DGL, al esempio, non li puoi mettere "dove vuoi")
Esempio il DDI può stare sia a monte che a valle del contatore M2 ?
Sì. Ricordati che, in qualche modo, devi garantire il sezionamento.
Il DDG deve essere in prossimità dell'inverter o può stare in altri punti dell'impianto ?
Grazie
Può stare in altri punti ma che senso avrebbe...?