Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ripetitore di segnale su linea 485

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto Utenteanthony87 » 5 set 2016, 10:17

Salve a tutti. Vi spiego la mia questione. Sto lavorando su un sistema di evacuazione EVAC. In particolare è necessario condurre dei segnali audio su distanze di 1 km mediante RS485. Il mio compito è quello di progettare un ripetitore di segnale che lo prenda in ingresso e lo restituisca in uscita senza degradazione. Il segnale è analogico. Che soluzione suggerite? Come fare il ripetitore? Grazie mille O_/
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 5 set 2016, 10:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo da maiuscolo a minuscolo ed estensione
Avatar utente
Foto Utenteanthony87
15 3
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 30 ago 2016, 11:45

0
voti

[2] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 set 2016, 10:57

Ciao Foto Utenteanthony87, ti devi occupare dello sviluppo del progetto senza averne le competenze o hai già qualcosa in mente ?
Se hai una idea esponila poi, molto probabilmente, passerà di quà qualcuno in grado d'argomentare.
Non manifesto dei dubbi sulla tua richiesta ma penso tu sappia che per la realizzazione di un EVAC (certamente là dov'è obbligatorio) è opportuno seguire le esistenti normative/prescrizioni.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

2
voti

[3] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 set 2016, 10:58

Non sarà troppo 1 km su RS485 con possibili cavi che si possono usare con questo connettore ?
Forse, trasmettere con fibra ottica è una soluzione migliore, sempre se rispetta le normative citate da Walter.
Avatar utente
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 9927
Iscritto il: 30 ago 2010, 4:59

0
voti

[4] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 set 2016, 11:07

simo85 ha scritto:Non sarà troppo 1 km su RS485 con possibili cavi che si possono usare con questo connettore ? (...)
oltre alla distanza, veramente anch'io ho qualche perplessità sullo specifico impiego della differenziale ma sarebbe fondamentale che l'OP fornisse più di qualche dettaglio.
Per queste applicazioni vi sono già in commercio prodotti adeguati all'uso.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

4
voti

[5] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 5 set 2016, 11:07

Lo standard RS485 prevede una connessione fino a 1400m, il 40% in più di quella richiesta.
Quali le difficoltà e il "degrado" dei segnali riscontrati?
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

0
voti

[6] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 set 2016, 12:22

Sono alquanto perplesso: conoscevo:
RS232, digitale +/- 3V min one way ( 2fili: segnale + RTN)
RS422, digitale differenziale full duplex (4 fili)
RS 485 digitale differenziale half duplex (2 fili) connessione a bus (multipoint)

per i segnali audio analogici non dovreebbero essere applicabili,
a mano che intenda segnale audio campionato, digitalizzato e trasmesso a 64kbit/s.

Forse intende un doppino con impedenza caratteristica 300 o 600 ohm.
L'attenuazione/distorsione dipende dalla frequenza dei segnali.
Come audio analogico intende la banda telefonica 300-3000 Hz ? o meglio ? quale rapporto S/N ?

Attendo con curiosità di leggere altri interventi.... O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

3
voti

[7] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 5 set 2016, 12:40

"deperplessiamo" allora:
RS232 digitale +/+12V, la connessione hardware dipende dal protocollo utilizzato. Connessione single point o multi-point con connessione Daysi Chain.
RS422/RS484 differenziale su 4 o 2 fili, (full/half duplex), connessioni single/multi point/s.

La banda passante è determinata dall'hardware cablato, dalle polarizzazioni scelte e dal tipo di cavo utilizzato.
Tipicamente lo standard prevede connessioni in ambito industriale di 6m, (se ben cablato 12m), per RS232, dipende dal Baud Rate; 1400 metri per RS422/485.

Discutere però della massima lunghezza dei cablaggi senza conoscere le caratteristiche dello stesso, quali e quanti device collegati e senza conoscere il baud rate di comunicazione desiderato e la configurazione della comunicazione è però compito assai difficile: una cosa sono i dati tecnici dei manuali, un'altra è l'applicazione pratica; in alcuni casi anche il modello dei chip differenziali installati fa la differenza benché identici nei data sheets.
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

0
voti

[8] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto Utenteanthony87 » 6 set 2016, 18:47

Allora, arrivano 4 segnali audio (analogici) all’ingresso di un selettore che sceglie quale dei 4 segnali deve dare in uscita. Il segnale scelto arriva in ingresso a un microprocessore che comprende anche i convertitori ADC e DAC. Il segnale arriva all’ADC, viene quindi campionato e inviato (mediante trasmissione seriale) a un connettore per RS 485 che a sua volta lo sdoppia e lo invia a due transceiver (ogni ingresso è A+ e A-).
Questo segnale deve quindi essere trasmesso da una scheda SLT1 a una SLT2, a sua volta a SLT 3 per poi tornare a SLT1 completando un loop chiuso. La distanza tra SLT1 e SLT3 è 1 km, il problema è progettare un ripetitore di segnale in modo da non far degradare il segnale lungo il tragitto da una scheda all’altra.
Allegati
0001.jpg
Avatar utente
Foto Utenteanthony87
15 3
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 30 ago 2016, 11:45

0
voti

[9] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto Utenteanthony87 » 6 set 2016, 18:49

questo è lo schema da seguire
Allegati
p1as049iouhlm13oe30t11ka24.jpg
Avatar utente
Foto Utenteanthony87
15 3
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 30 ago 2016, 11:45

0
voti

[10] Re: Ripetitore di segnale su linea 485

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 set 2016, 20:15

Finalmente sappiamo che sono segnali digitali trasmessi a 1 Mbit/s.
Per trasmettere un segnale audio di qualità media dovrebbero bastare 64 kbit/s, a cosa servono i 1 Mbit/s ?
Ci sono altri segnali??

La trasmissione è unidirezionale come appare dalla descrizione o bidirezionale ? (half o full duplex ?).
Non dovrebbe essere difficile trovare in commercio dei ripetitori di linea RS422.

1 Mbit/s >> frequenza 500 kHz >> lunghezza d'onda nel vuoto 2000 metri >> 1/4 onda 500 metri:
per evitare riflessioni con distorsione del segnale ricevuto occorre chiudere accuratamente la linea sulla sua impedenza caratteristica.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

Prossimo

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea