Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un chiarimento.
Nei locali di pubblico spettaccolo, gli apparecchi di illuminazione per la "zona palcoscenico", oltre a dover essere installati ad altezza >2,5m ed avere grado di protezione IP4X devono essere protetti contro gli urti.
L'altezza del zona palcoscenico, nell'edifico oggetto di intervento è di poco superiore ai 3m. Quali caratterisitiche minime deve avere l'apparecchio per essere ritenuto "protetto contro gli urti"? E sufficiente che l'apparecchio a soffitto/parete sia conforme alla Norma CEI EN 60598-1 (cei 34-21)? Deve avere un particolare grado di protezione dell'involcro (IK) secondo la Norma CEI 34-139?
Grazie per la disponibilità.
Luoghi di pubblico spettacolo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Attenzione, l'art. 752.55.2 e 752.55.5, si riferiscono alle LAMPADE, non all'apparecchio di illuminazione che comprende al suo interno la lampada. Quindi per gli apparecchi di illuminazione non c'è alcuna altezza minima da rispettare, si applica l'art. 752.55.3 dove la protezione può essere prevista per costruzione dal produttore (IK) o aggiunta (per esempio griglia). Non c'è nessuna indicazione sulla tipologia, sicuramente l'apparecchio deve essere IP4X e l'IK va scelto in funzione dei rischi di urto nelle condizioni di installazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Concordo che gli articoli che hai citato si riferiscono alla lampada e non all'apparecchio, sicuramente ho sbagliato nella formulazione del quesito. La mia preoccupazione era più legata alla scelta dell "IK" in relazione all'altezza limitata del soffitto (circa 3m). Avresti qualche indicazione in merito o dipende esclusivamente da una valutazione del rischio di "urto"?
0
voti
Le plafoniere ad uso industriale hanno generalmente un IK 08, direi che è più che idoneo per il palcoscenico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Cosa ne pensi di apparecchi modulari su strutture 60x60 (da incasso), che "a richiesta" possono essere dotati di schermo in vetro stratificato o policarbonato da utilizare in ambienti in cui si ritiene necessaria una protezione contro la caduta di frammenti. (Rif. da catalogo)
0
voti
EmaB ha scritto:Cosa ne pensi di apparecchi modulari su strutture 60x60 (da incasso), che "a richiesta" possono essere dotati di schermo in vetro stratificato o policarbonato da utilizare in ambienti in cui si ritiene necessaria una protezione contro la caduta di frammenti. (Rif. da catalogo)
Mi dice tutto e niente... Se la posa è su controsoffitto devo valutare l'altezza e quali sono i rischi di urto agli apparecchi a quell'altezza. Dipende dal tipo di rappresentazioni che si fanno, se ci sono movimentazioni, macchine sceniche, ecc. ecc.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)